Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Приточно - вытяжная вентиляция

  1. #1
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    433

    По умолчанию Приточно - вытяжная вентиляция

    Добрый день, уважаемые коллеги.

    Ну подскажите такой момент, у заказчика есть приточно-вытяжная система. У неё есть свой контроллер и два частотника. Один частотник на приточку, второй частотник на вытяжку. Контроллер регулирует температурой и насосом по своей программе. И охлаждает и нагревает. Частотники запускает тоже, но ЧАСТОТА РЕГУЛИРУЕТСЯ ВРУЧНУЮ.

    Но, в целях экономии хотят добавить регулирование частоты. Частоту хотят регулировать по температуре. То есть, когда в помещении много людей, чтобы вытяжка с приточкой больше нагоняли воздух, поднимая частоту, когда людей нет в помещении чтобы меньше нагоняли частоту.

    На ум приходит программируемое реле ПР200 с двумя датчиками температуры (один на вытяжку, второй на приточку).

    Но вопрос в другом, какой вообще правильный алгоритм работы? Первое, что пришло в голову это сделать ПИД - регулятор, и сделать от датчика температуры на вытяжке, чтобы в определённом соотношении регулировалась частота и на приточке и на вытяжке.

    Летом система охлаждает зал, зимой нагревает. Может кто подскажет, как грамотно и правильно делать?
    Изображения Изображения
    http://kip-world.ru/ - приходите, будет интересно...

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,521

    По умолчанию

    Частота на приточке и вытяжке должна быть одинаковой, чтобы не создавать избыточного давления или разряжения в помещении. Регулировать нужно по температуре в помещении, а по температурам вытяжки и приточки включается рекуперация, если она есть в этой системе.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    А рекуперация это что такое в системе вентиляции??

    То есть можно по обычному ПИД-закону это всё сделать? просто два аналоговых сигнала подаём на два частотника?
    http://kip-world.ru/ - приходите, будет интересно...

  4. #4

    По умолчанию

    Пид и термометры вам непомогут. Для начала посмотрите контроллер вентиляции. Должно быть выхода 0-10 или 4--20. Если нет то увеличением скорости притока и вытяжки вам не сильно поможет.

  5. #5

    По умолчанию

    Датчик СО2 Вам в помощь.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,521

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    А рекуперация это что такое в системе вентиляции??

    То есть можно по обычному ПИД-закону это всё сделать? просто два аналоговых сигнала подаём на два частотника?
    Рекуперация это предварительный подогрев или охлаждение приточного воздуха, воздухом из вытяжки через специальный теплообменник.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 приточно-вытяжные установки
    от PromProg.ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 07:56
  2. приточно-вытяжная вентиляция на пр200
    от MarcusTroy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.09.2018, 17:05
  3. Контроллер для приточно-вытяжной вентиляции
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 11:55
  4. Вентиляция столовой
    от Николай К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 09:35
  5. Вентиляция
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 08:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •