Тема: Связка ПЛК110[М2] + МВ210-202 + МУ210-401 проблемы

  1. #1

    По умолчанию Связка ПЛК110[М2] + МВ210-202 + МУ210-401 проблемы

    Заменили систему управления автоматической решеткой с Siemens (всё поломалось) на Овен. Решили поставить связку МВ210-202 + МУ210-401, хотя сначала склонялись к модулям 110й серии. В итоге всё нормально, кроме одного момента: значение входа датчика положения периодически не попадает в контроллер. Вход МВ срабатывает, лампочка загорается на время сработки датчика (примерно 0,5-0,7 с), но в плк значения приходят раз через три, иногда нормально. Период опроса уже снизил до 10 мс - разницы не заметил. В итоге этот вход завел на плк110 проблему обошли, но не решили. В какую сторону копать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    642

    По умолчанию

    А случаем не включен ли в самом блоке МВ цифровой фильтр на дискретном входе?
    Лампочка на блоке никак программно не привязана, т. е. она физически подключена к входной цепи. А вот опрос входа мозжечком блока может тормозить.

  3. #3

    По умолчанию

    Сразу такая мысль возникла, проверил, но нет, фильтр отключен был на всех входах. Также и на другой вход ставил, думал может с ним какая проблема, но нет - тоже самое

  4. #4

    По умолчанию

    Обмен по сети долго идет, в этом вся проблема. Через конфигуратор быстрее не получится.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Нерезиновая, ЮЗАО
    Сообщений
    2,448

    По умолчанию

    Тут где-то была тема про проблемы самих 21х. Овены заявляют что победили. Я лично пока не брал в руки победное железо. А вот проблемное - держал.
    Если не победили, то и без конфигуратора не получится.

    Можно программно определить фактические периоды опросов.
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.09.2019 в 14:20.

  6. #6

    По умолчанию

    Блин, обидно. Поспешил с выбором 21х...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Заменили систему управления автоматической решеткой с Siemens (всё поломалось) на Овен. Решили поставить связку МВ210-202 + МУ210-401, хотя сначала склонялись к модулям 110й серии. В итоге всё нормально, кроме одного момента: значение входа датчика положения периодически не попадает в контроллер. Вход МВ срабатывает, лампочка загорается на время сработки датчика (примерно 0,5-0,7 с), но в плк значения приходят раз через три, иногда нормально. Период опроса уже снизил до 10 мс - разницы не заметил. В итоге этот вход завел на плк110 проблему обошли, но не решили. В какую сторону копать?
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, версии прошивок модулей и ПЛК, а также как Вы организовали обмен: через Universal Modbus Device или через шаблоны.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #8

    По умолчанию

    ПЛК110-24.30.Р-М, прошивка 1.0.6, таргет 3.18. Версии прошивок модулей пока не скажу, не смотрел и не обновлял (наверное зря), т.к. пришли 2 недели назад, я посчитал, что прошивка должна быть последней (тоже наверное погорячился). Позже буду на объекте - зафиксирую. Опрос через шаблоны согласно инструкции "Мх210. Примеры настройки обмена".

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Нерезиновая, ЮЗАО
    Сообщений
    2,448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    .. Опрос через шаблоны согласно инструкции "Мх210. Примеры настройки обмена".
    Там смотреть не хочется. Для Di - маска ? И есть ли неиспользуемый Di.. ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Заменили систему управления автоматической решеткой с Siemens (всё поломалось) на Овен. Решили поставить связку МВ210-202 + МУ210-401, хотя сначала склонялись к модулям 110й серии. В итоге всё нормально, кроме одного момента: значение входа датчика положения периодически не попадает в контроллер. Вход МВ срабатывает, лампочка загорается на время сработки датчика (примерно 0,5-0,7 с), но в плк значения приходят раз через три, иногда нормально. Период опроса уже снизил до 10 мс - разницы не заметил. В итоге этот вход завел на плк110 проблему обошли, но не решили. В какую сторону копать?
    Я бы делал через счётчик.... Хотя 0,5с абсолютно хватает 202-му, чтобы выдать битовую маску с нужным выходом.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 10:04
  2. Управление ШД при помощи МУ210
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 17:07
  3. Не могу подключиться к МУ210-410
    от Serhioromano в разделе Мх210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 11:17
  4. Связка ПЛК110 + СП310 + МУ110
    от Серенький в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 08:22
  5. ПЛК110-60 TCP/IP проблемы
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 09:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •