Тема: Управление блоком ПКП1

  1. #1

    По умолчанию Управление блоком ПКП1

    Подскажите, возможно ли управлять задвижкой посредством блока ПКП1 через OPC сервер? Из описания, как я понял, подавать команды "ОТКРЫТЬ""ЗАКРЫТЬ" нет возможности. Так ли это?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Управлять задвижкой удаленно возможно, в прикрепленном к письму файле вы можете ознакомиться с перечнем регистров программируемых параметров прибора.
    Вложения Вложения
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"