Тема: плк63 связь с ним по Rs-232

  1. #1

    По умолчанию плк63 связь с ним по Rs-232

    в процессе разработки на плк-63 возникла некоторая проблема : появилась необходимость считать значения переменных компьютером по порту Rs-232 , именно этот порт нужен ибо по Rs-485 привязана панель и тензометрия , так вот вопрос , какие есть наиболее приемлемые варианты это сделать (чужая Scada не вариант...).
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270

  2. #2

    По умолчанию

    если Scada не вариант - что значит необходимость считывать? и что с этими данными делать? это нужно на этапе отладки или постоянно?

  3. #3

    По умолчанию

    нужно это будет скорее всего постоянно , данные ... ну в принципе различные какие понадобиться в процессе разработки (восновном данные моей же программы), а сама трудность заключается в том как использовать Rs-232 для этих целей ... как использовать для этого Rs-485 в целом понятно а как это сделать по 232 порту ? а SCADA ибо ее не одобрит мое начальство (.
    Последний раз редактировалось GAD; 10.08.2010 в 15:31. Причина: доработка ответа
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270

  4. #4

    По умолчанию

    а какая разница какой порт, кроме расстояния.

  5. #5

    По умолчанию

    разница в том что на Rs-485 уже висит обмен с панелью и темзометрией ... и никуда я его не перенесу . Причем контроллер ПЛК63 -- мастер
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ставьте преобразователь ас3 и получайте второй Rs485
    Rs232 до 3-х метров

  7. #7

    По умолчанию

    преобразовать Rs-232 в Rs-485 не проблема ... проблема в том как это сказать контроллеру .. ибо там вшит обмен как слейв только по порту Rs-485 ...
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270

  8. #8

    По умолчанию

    последнее мнение ошибочно - контроллер должен ответить по обоим портам запрашиваемые у него данные.

  9. #9

    По умолчанию

    вопрос не образовался .. на пустом месте ... я пробовал не получилось... ну допустим пробовал читать лектусом , пишет что нет связи с прибором ... настройки , тобишь адрес прибора , настройки ком порта поставил в соответствии с настройками оного в кодесис. попробовал режим и ModBus ASCII и RTU , не могли бы вы скинуть файлик для лектуса .. работающий с плк 63 ? или хотя бы логи обмена между контроллером и компьютером . robingd@mail.ru
    Последний раз редактировалось GAD; 11.08.2010 в 16:08.
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    я пробовал и связывался даже по дебаг, через переходник.