Тема: Проблемы после обновления сервиса 06.08.2019

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию Проблемы после обновления сервиса 06.08.2019

    После обновления сервиса 06.08.2019 возникла проблема с одним из заказчиков.
    Для доступа в облако используется ПМ210, связь через оператора Теле2.
    Данные с с облака читает ОРС-сервер, последняя версия, затем производится визуализация данных в АРМ на базе Master Scada. Как вариант, данные можно просмотреть на странице и в мобильном приложении.
    Система работала на протяжении двух недель.
    После обновления данные на странице прибора через браузер отображаются. В отдельно запускаемом ОРС - сервере данные отображаются. В SCADA-системе данные, по видимому, не имеют корректного признака достоверности (в OPC сервере, запускаемом отдельно, его значение - GOOD), индикаторы (экранные) имеют вид, характерный для ситуации с отстутствием связи.
    В мобильном приложении данные отображаются корректно.
    АРМ на базе Master Scada запускался и у заказчика, и у меня, разработчика.
    Судя по всему, в какой-то момент верные данные из облака приходят (значения аналоговых параметров одинаковы и на странице прибора, и в мобильном приложении), но анализ качества одного из аналоговых сигналов показывает его недостоверность (в Master Scada используется формула OPCQuality( Parametr) <> НОРМА), и экранные ламповые индикаторы сигналов имеют вид, характерный для обрыва связи.
    Все программное обеспечение не менялось, ситуация повторяется у меня и у заказчика. В чем проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Видимо, какие-то работы были проведены - сейчас, по состоянию на 15:47 московского времени, ламповые индикаторы в АРМ соответствуют состоянию качества принимаемого от ОРС-сервера параметра. Спасибо за своевременное реагирование, а то уж и не знал, как заказчику в глаза смотреть! Понятно, что сервис дорабатывается, радует то, что реакция быстрая.
    Последний раз редактировалось konst_smn; 06.08.2019 в 16:02.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Видимо, какие-то работы были проведены - сейчас, по состоянию на 15:47 московского времени, ламповые индикаторы в АРМ соответствуют состоянию качества принимаемого от ОРС-сервера параметра. Спасибо за своевременное реагирование, а то уж и не знал, как заказчику в глаза смотреть! Понятно, что сервис дорабатывается, радует то, что реакция быстрая.
    Не за что!
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

Похожие темы

  1. Обновления сервиса
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 08:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 10:27
  3. TPM251 Пропал нагрев после обновления на 2.10
    от ИльяСаныч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 15:56
  4. Проблема после обновления
    от 01ZZZ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:34
  5. Уснул ПЛК 110-60 после обновления прошивки
    от Баженов Николай в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 20:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •