Показано с 1 по 10 из 10

Тема: СПК110 и ПР200

  1. #1

    По умолчанию СПК110 и ПР200

    Можно ли установить ПР200 как слейв? или с другими модулями других производителей?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Можно ли установить ПР200 как слейв? или с другими модулями других производителей?
    Добрый день.
    Да, СПК в режиме Modbus Master может опросить ПР200, настроенный как Modbus Slave.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ПР200 можно установить как слейв.

  4. #4

    По умолчанию

    сеть настроил дискретные входы и выходы вижу. Не могу понять как аналоговые входа просмотреть? в виде float приходят данные а как преобразовать дальше его?

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Спс. Посмотрю сделаю.

  7. #7

    По умолчанию

    Чет никакой из них не походит... В пр200 полуаю температуру в виде float а преобразовать его и вывести на экран не получается пока в нормальном ввиду.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Какой у Вас диапазон и какая точность(сколько знаков после запятой)?
    Может вам и INT-а достаточно? Тогда проще в INT-е и передавать(одним регистром) помножив значение на 10 в степени n, где n - количество знаков после запятой, в СПК разделите на 10 в n степени и всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    да я так и сделал почти. передал значение в целых с пр200 на спк. просто че так замудрено в кодесис с аналоговыми значениями?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sess2007 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Прошу помочь ссылкой на литературу или примером согласовать СПК110[М01] и ПР200, учитывая, что я начинающий.
    Для ПР200 программу составил и залил - работает. Сетевые переменные включил в программу, осталось все это согласовать с СПК и привязать к визуализации.
    Заранее спасибо!
    Добрый день.
    Конкретного примера с ПР200 нет.
    Насколько я понял, ПР у вас будет слэйвом - посмотрите вот здесь информацию о настройке СПК в режима мастера, п. 4.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.0.pdf

    Документ написан для старых СПК, но для СПК1хх [М01] отличия будут только в версиях компонентов Modbus и в нумерации COM-портов.

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. СПК110
    от grr в разделе СПК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •