Можно ли установить ПР200 как слейв? или с другими модулями других производителей?
Можно ли установить ПР200 как слейв? или с другими модулями других производителей?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
ПР200 можно установить как слейв.
сеть настроил дискретные входы и выходы вижу. Не могу понять как аналоговые входа просмотреть? в виде float приходят данные а как преобразовать дальше его?
Посмотрите здесь п. 4.4:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.0.pdf
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спс. Посмотрю сделаю.
Чет никакой из них не походит... В пр200 полуаю температуру в виде float а преобразовать его и вывести на экран не получается пока в нормальном ввиду.
Какой у Вас диапазон и какая точность(сколько знаков после запятой)?
Может вам и INT-а достаточно? Тогда проще в INT-е и передавать(одним регистром) помножив значение на 10 в степени n, где n - количество знаков после запятой, в СПК разделите на 10 в n степени и всё!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
да я так и сделал почти. передал значение в целых с пр200 на спк. просто че так замудрено в кодесис с аналоговыми значениями?
Добрый день.
Конкретного примера с ПР200 нет.
Насколько я понял, ПР у вас будет слэйвом - посмотрите вот здесь информацию о настройке СПК в режима мастера, п. 4.2:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.0.pdf
Документ написан для старых СПК, но для СПК1хх [М01] отличия будут только в версиях компонентов Modbus и в нумерации COM-портов.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk