Тема: МВ-110-8АС

  1. #11

    По умолчанию

    Да хотелось повежливее но не получается пора уже бить по рукам. Сколько поднимали вопрос что подвисает а тут еще это. Лицо и репутация фирмы уже настолько подмочена что скоро наверное и продукцию брать не будут при током отношении к покупателю. Заказчики только от слово овен сразу отворачиваются и говорят что только не овен. Я прекрасно понимаю что чудо модуль и он и самый ходовой в процессе автоматизации и без него не обойтись, ну что нельзя выпустить что то надежное. Уже наболело извините за резкую критику. Если в плк устранили основные баги то и про модули не нужно забывать тем более МВ110-8А это основной модуль на чем базируется основной процесс. У нас 28 котельных в районе работает с участием этого модуля не считая самого города.

  2. #12

    По умолчанию

    Разобрались с причиной. Оказалось в блоке БП60Б-Д4-24 высохли конденсаторы.

  3. #13

    По умолчанию

    Приветствую. У меня такая же проблема. Есть несколько объектов, на них реализована следующая схема подключения датчиков (см. вложение). Эксплуатация уверяет, что при изменении значения измеряемого параметра на одном датчике, плывут показания на других датчиках. Т.е. имеет место взаимное влияние датчиков друг на друга. Предлагают решить это путем подключения каждого датчика к отдельному блоку питания. По мне же, схема подключения верная, и ничего не нужно менять, проблема в чем то другом. Подскажите, в чем может быть проблема?
    Вложения Вложения

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день!

    Схема подключения верная, но лучше использовать многоканальный блок питания 24 В на несколько датчиков. Например, такой, как БП14Б-Д4.4-24, у него 4 самостоятельных выходных канала. Ссылка: https://owen.ru/product/bloki_pitaniya_dlya_datchikov
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо, Роман, за ответ. Полистал форум и пришел к выводу, что это такая особенность модулей МВ110. Будем учитывать в дальнейшем.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Подскажите, в чем разница опроса входов и какой вариант правильный?
    В ModBus драйвере можно получать данные двумя способами:
    1. HoldingRegisters тип данных Word, адреса входов 256, 257, 258...
    2. InputRegisters тип данных Float32, адреса входов 288, 291, 294...

  7. #17

    По умолчанию

    Вообще-то все довольно подробно описано в РЭ на модуль.
    Если вкратце, то:
    0. нет разницы какой командой считывать, 03 (Read Holding Registers) или 04 (Read Input Registers). Результат будет одинаковый.
    1. Данные в формате Int_16, хранящиеся по адресам 256 и т.д., нужно интерпретировать с учетом смещения десятичной точки, которое для каждого канала хранится по адресу 32, и т.д. Это в ряде случаев удобно, вы можете обходиться целочисленной арифметикой, а интерпретировать результаты, как число с десятичной точкой, с известным количеством знаков после запятой.
    2. Данные в формате Float_32, которые хранятся в паре регистров 288,289 и метка времени в формате Word_16, которая хранится в регистре 290, могут использоваться тогда, когда нужно значение в формате с плавающей точкой.
    Чем именно пользоваться - зависит от задачи.