    Angry И снова БУСТ2

    Заменили недавно вышедший из строя БУСТ2 (перестал управлять одним каналом после грозы) на новый. Схема следующая:
    Управление печью.
    Три тиристорных сборки на максимальный ток 500A (номинальный ток 320А на фазу).
    Соединение звезда с нейтралью.
    Перед тиристорами стоит контактор (для безопасности обслуживающего персонала во время ремонта). Который рвет фазы во время открытия двери.
    Управление всей печью и частотными приводами заслонки и пода идет с контроллера ПЛК110M02. Для того чтобы не разрывать контактор под нагрузкой реализована задержка последнего после отключения БУСТ2 500 мс. Включение идет в обратном порядке (сначала контактор потом БУСТ2).
    В качестве ПИД регулятора применен Термодат16Е6.
    Замечено следующее поведение БУСТ2.
    При открытии заслонки и её закрытии БУСТ2 не запускается автоматически, а уходит в аварию. При нажатии кнопки ПУСК происходит штатная работа, регулирование идет без вопросов.
    Сделали снятие управляющего сигнала перед открытием заслонки и подачу последнего уже после включения БУСТ2 после закрытия заслонки, что дало заметное улучшение в работе, но автоматическое включение происходит "через раз" и какой-то зависимости от обстоятельств замечено не было. Хочет включится, хочет нет.
    При аварии наблюдается мигание светодиодов 40-60-80 и писк. Опять же после нажатия кнопки ПУСК происходит штатная работа.
    У нас на производстве теперь один человек стоит у электрошкафа и нажимает кнопку ПУСК.
    При звонке в техподдержку было сказано, что существует прошивка решающая этот "баг", потом консультант понял, что сказал и назвал это не "баг", а особенность работы.

    Прошивку ждем на почту yunyshev84@gmail.com уже НЕДЕЛЮ.

    Отправьте пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Старый БУСТ С..КА РАБОТАЛ, притащили от друзей ещё один, он тоже РАБОТАЕТ

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Скорее всего отправленный вам файл с прошивкой был блокирован почтой. Дополнительно вам была отправлена ссылка на скачивание с облачного хранилища. На всякий случай дублирую вам эту ссылку здесь - https://www.dropbox.com/s/1auzsraqqj...05_fw.exe?dl=0.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Этот "баг"-особенность уже исправлен в штатной прошивке? Меня интересует работа этой модели БУСТ 2 в полностью автоматическом режиме без вмешательства оператора. Кроме того интересует возможность качественного устойчивого управления тиристорами (симисторами) в схеме открытого (разомкнутого) треугольника, которой ранее не было, хотя в РЭ эта возможность заявлена.

  4. #4

    По умолчанию

    Недавно приобрели БУСТ-2, тоже не включается автоматически после пропадания напряжения питания, мигают светодиоды и пищит авария. После нажатия кнопки ПУСК прибор запускается.
    Можно ли сделать, чтобы прибор автоматически включался после пропадания напряжения

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день

    Напишите пожалуйста на нашу почту группы технической поддержки support@owen.ru
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

Похожие темы

  1. И снова ПИД...
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:55
  2. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  3. и снова 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 07:22
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •