Тема: ТРМ132М-01 проблема с параметром Время Ост.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ132М-01 проблема с параметром Время Ост.

    6.13.2 //Общее/Время ост. (рисунок 6.22) – Конфигурационный параметр, определяющий максимальное время пропадания питания контроллера, спустя которое при запуске он переходит в тот же режим, в котором пропало питание. При пропадании питания на время большее, чем Время ост., прибор переводит в режим «Останов» оба контура. Это Руководство.

    Сейчас у меня лето. Контур отопления в приборе - "Останов" , ГВС - "Нагрев" . Питание город регулярно дергает. В Итоге -
    независимо от установленного в этом параметре времени (даже 0 часов, 0 минут, 0 секунд) прибор все равно ВКЛЮЧАЕТ после подачи питания оба контура.

    Помогите советом Господа

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Прошивка, решающая Вашу проблему, была направлена Вам на почту.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"