Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Регулирование открытия клапана рециркуляции.

  1. #1

    По умолчанию Регулирование открытия клапана рециркуляции.

    Добрый день! Прошу помощи.
    В прошлом году установили приточно вытяжную вентиляцию АПК-ИННОВЕНТ 1,6-2-5-02-100-0,18*3000-380-У2( АПК-ИННОВЕНТ 05-2-2ИК-13Э-РЕ-УПА-М) и САИН-В-Н-В1-0,25/300-М1.
    При включении установки открываются воздушные клапаны притока воздуха, вытяжки воздуха, и клапан рециркуляции воздуха.
    Вопрос в том, что нужно сделать чтобы клапан рециркуляции не открывался в летнее время? Он имеет электрический привод. Обращаюсь сюда потому, что предполагаю что открытие заслонки рециркуляции воздуха производится с помощью программирования реле ПР200,которое находится в САИН-В-Н-В1-0,25/300-М1 или я ошибаюсь?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если управление и сделано на ПР200, то поможет Вам только производитель вентиляции, какой алгоритм туда заложен.
    А если Вы не хотите чтобы включался клапан, откиньте на лето от него проводки и всё. Зимой подключите.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mironi Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу помощи.
    В прошлом году установили приточно вытяжную вентиляцию АПК-ИННОВЕНТ 1,6-2-5-02-100-0,18*3000-380-У2( АПК-ИННОВЕНТ 05-2-2ИК-13Э-РЕ-УПА-М) и САИН-В-Н-В1-0,25/300-М1.
    При включении установки открываются воздушные клапаны притока воздуха, вытяжки воздуха, и клапан рециркуляции воздуха.
    Вопрос в том, что нужно сделать чтобы клапан рециркуляции не открывался в летнее время? Он имеет электрический привод. Обращаюсь сюда потому, что предполагаю что открытие заслонки рециркуляции воздуха производится с помощью программирования реле ПР200,которое находится в САИН-В-Н-В1-0,25/300-М1 или я ошибаюсь?
    Наверно лучше для начала изучить документацию, может можно настроить автоматическое включение-выключение рециркуляции(например по дате), может можно вручную включить-выключить, может нужно просто дату-время установить в ПР?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2019 в 12:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! Спасибо тем кто откликнулся.Автоматика установки основана на реле ПР200, в нем и буду "копаться".Еще раз спасибо за помощь!

Похожие темы

  1. ST - команда открытия визуализации.
    от smk1635 в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 06:29
  2. Регулирование треххходвого клапана
    от test.test в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 17:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 07:21
  4. Ошибка открытия документа
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:49
  5. регулирование воздушного клапана
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения