Варианты:
1. В этом случае необходимо убедиться, что импульсный вход ПЧ может работать именно как детектор скорости, а не как вход от задатчика скорости. И иметь обратную характеристику регулировки. Т. е. при увеличении частоты импульсов частота ПЧ должна уменьшаться.
2. Ставить датчик диаметра намоточной шпули ( с аналоговым выходом ). В этом случае реализовать проще, т. к. практически все ПЧ могут работать от двух аналоговых входов, на первом основная скорость, а на второй заводится сигнал с датчика диаметра, и данные второго вычитаются из данных первого.