Тема: регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно

  1. #1

    По умолчанию регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно

    Привет всем.Такой вопрос.Есть три насоса,включённых параллелно,т.е а один трубопровод.Каждый насос подключен к своему часотнику.Как организовать управлене частотниками если надо поддерживать постоянное давление с переменным уровнем раздачи.Если не требуется много воды,чтобы работал один насос.Если раздача растёт и первый асос не справлется - начинает работать второй насоспри этом частота первого частотника уменьшается и т.д
    Спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    берете программируемое реле или ПЛК с аналоговыми выходами на 3 насоса, или как вариант на 2, но на одном управление по сети. И пишите программу управления.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Делал для конденсатной ёмкости нечто подобное: 3 насоса, один насос работает от ПЧ, два оставшихся от пускателя, насос от ПЧ постоянно работает, частота ограничена 25-50 Гц, если частота достигает максимума 50 Гц и уровень увеличивается, включается дополнительный насос и т. д. Короче, для каждого насоса с экрана ПР200 настраиваются уровни включения-выключения, задача у насосов откачивать воду как можно равномерней(чтобы зимой не замерзало), в зависимости от уровня идёт пропорциональная частота вращения насоса!
    Думаю, не важен параметр регулирования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2019 в 16:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Всё уже сделано до нас:
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...Q3xQkR2YITDCJc
    Преобразователи частотные векторные ОВЕН ПЧВХХ
    Руководство по применению в системах каскадного управления насосами
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2019-07-31-21-45-09-242.jpeg 
Просмотров:	273 
Размер:	327.8 Кб 
ID:	43823

  5. #5

    По умолчанию

    Подойдите к этому с другой стороны. При увеличении разбора напор ведь падает, не так ли?

  6. #6

    По умолчанию

    Я у себя на частотниках просто выставляю разные уставки, к примеру 2,4 и 2,6 бар.

  7. #7

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    В таких схемах как правило один из насосов резервный?
    1 основно( ведущий);
    2 дополнительный(ведомый);
    3 резервный.
    Основной насос по давлению. Нет разбора, режим сна если сети утеплённые, нет значит работа по минимальной уставки частоты.
    Дополнительный по максимальной уставке 50гц
    Порыв в сети,или большой расход, максимальная частота, доп насос в работе.
    Реализация схемы управления, встроенный плк самих Пч и программируемой реле.
    Программа простая! При пропадании сигнала , допустим на 1 входе и последующим появлении его, активируется один из 2х выходов по очередно. Схема питания программируемого реле последовательная через встроенные реле самих ПЧ. Плк у уставками по моторчасам.
    Почитал выше. Я конечно извеняюсь, но прямые пуски, ни есть хорошо для электродвигателей.
    Последний раз редактировалось Dima28; 05.08.2019 в 21:26.
    Слесарь КИПиА

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima28 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    В таких схемах как правило один из насосов резервный?
    1 основно( ведущий);
    2 дополнительный(ведомый);
    3 резервный.
    Основной насос по давлению. Нет разбора, режим сна если сети утеплённые, нет значит работа по минимальной уставки частоты.
    Дополнительный по максимальной уставке 50гц
    Порыв в сети,или большой расход, максимальная частота, доп насос в работе.
    Реализация схемы управления, встроенный плк самих Пч и программируемой реле.
    Программа простая! При пропадании сигнала , допустим на 1 входе и последующим появлении его, активируется один из 2х выходов по очередно. Схема питания программируемого реле последовательная через встроенные реле самих ПЧ. Плк у уставками по моторчасам.
    Почитал выше. Я конечно извеняюсь, но прямые пуски, ни есть хорошо для электродвигателей.
    Так УПП существуют! ПЧ и УПП появились сравнительно не так давно, как же раньше без них обходились?! И для двигателя не менее плохо работать на пониженных оборотах ухудшается охлаждение за счёт крыльчатки на валу ротора, существуют специализированные двигатели для работы от ПЧ с независимым охлаждением, но мало кто такие применяет, я лично ни разу не видел!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Я имел дело с двигателями с принудительным охлаждением. Применяют такие в основном там, где нагрузка не зависит от оборотов, это шнеки, подъёмные механизмы, приводы станков и т.п.
    У насосов ток падает с оборотами, соответственно, и нагрев. Да и минимальные обороты у насосов редко менее 20 Гц, ниже они просто перестают давать напор. Так что с насосной и вентиляторной нагрузкой перегрев двигателей маловероятен.
    Есть ещё класс насосов с мокрым ротором, охлаждение которых осуществляется водой, для них это вообще неактуально.
    А раньше при необходимости регулирования оборотов применяли не асинхронные двигатели, а двигатели постоянного тока с тиристорными электроприводами. Ещё раньше - с системой мотор - генератор.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 05.08.2019 в 22:23.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я имел дело с двигателями с принудительным охлаждением. Применяют такие в основном там, где нагрузка не зависит от оборотов, это шнеки, подъёмные механизмы, приводы станков и т.п.
    У насосов ток падает с оборотами, соответственно, и нагрев. Да и минимальные обороты у насосов редко менее 20 Гц, ниже они просто перестают давать напор. Так что с насосной и вентиляторной нагрузкой перегрев двигателей маловероятен.
    Есть ещё класс насосов с мокрым ротором, охлаждение которых осуществляется водой, для них это вообще неактуально.
    А раньше при необходимости регулирования оборотов применяли не асинхронные двигатели, а двигатели постоянного тока с тиристорными электроприводами. Ещё раньше - с системой мотор - генератор.
    Такие системы и стоили гораздо дороже, один из самых доступных по цене наверно двигатели с фазным ротором, часто на кран-балках и разных кранах стояли! На счёт двигателей с независимым охлаждением согласен, где не перегревается, там он и не нужен!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. функциональный блок с тремя входами
    от in37usd в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 18:21
  3. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 14:47
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •