Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ТРМ148. Сбой в момент прошивки v5.08

  1. #1

    По умолчанию ТРМ148. Сбой в момент прошивки v5.08

    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста побороть проблему:

    Ближе к завершению прошивки была потеряна связь с ТРМ (RS485: ОВЕН АС4-М, все настройки по умолчанию: 9600, 8-n-1, имя порта выбрано правильно)
    После этого все попытки установить связь с прибором заканчиваются неудачно (Конфигуратор ТРМ148, EasyGo ТРМ148, прошивальщик ТРМ148_v5_08).
    На ТРМ148 в верхнем поле мигает "Load".
    Программа прошивки завершается выводом "Отсутствие связи. Не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу ОВЕН!"
    "Загрузка прошивки невозможна. Не совпадают идентификаторы прошивок! Идентификатор прошивки подключенного прибора: 0x6448. Идентификатор загружаемой прошивки: 0x1148"

    Какие действия нужно предпринять для воскрешения прибора?
    Спасибо заранее!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kilin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста побороть проблему:

    Ближе к завершению прошивки была потеряна связь с ТРМ (RS485: ОВЕН АС4-М, все настройки по умолчанию: 9600, 8-n-1, имя порта выбрано правильно)
    После этого все попытки установить связь с прибором заканчиваются неудачно (Конфигуратор ТРМ148, EasyGo ТРМ148, прошивальщик ТРМ148_v5_08).
    На ТРМ148 в верхнем поле мигает "Load".
    Программа прошивки завершается выводом "Отсутствие связи. Не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу ОВЕН!"
    "Загрузка прошивки невозможна. Не совпадают идентификаторы прошивок! Идентификатор прошивки подключенного прибора: 0x6448. Идентификатор загружаемой прошивки: 0x1148"

    Какие действия нужно предпринять для воскрешения прибора?
    Спасибо заранее!
    Здравствуйте!

    Попробуйте еще раз прошиться, но при настройках связи в строке "Преобразователь" выбирайте тип "Полуавтоматический".
    При выводе сообщения об отсутствии связи просто нажимайте "далее"


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Попробуйте еще раз прошиться, но при настройках связи в строке "Преобразователь" выбирайте тип "Полуавтоматический".
    При выводе сообщения об отсутствии связи просто нажимайте "далее"
    Здравствуйте!
    Спасибо за помощь!

    Попробовал, но безуспешно. Хотя программа стала доходить до этапа загрузки прошивки (ненадолго показывает бегунок прогресса заливки "Прошло: 0:00/ Осталось: 8:29). Но загрузка не идёт, всё завершается выводом окошка "Отсутствие связи. Не установлена связь между прибором и компьютером! Нажмите "Назад"...."

  4. #4

    По умолчанию

    В таком случае рекомендую обратиться в сервисный центр для восстановления прошивки прибора. Список все СЦ можно посмотреть тут: https://owen.ru/servisnie_centri


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!

    Попробуйте ещё несколько раз прошить при типе преобразователя "Полуавтоматический", в конце концов прошивка должна встать. Не хочется отправлять Вас в сервисный центр раньше времени.
    На будущее - перед прошивкой прибора ставьте скорость его работы =115200 в конфигураторе, а тип преобразователя в программе прошивки - "Полуавтоматический".
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Попробуйте ещё несколько раз прошить при типе преобразователя "Полуавтоматический", в конце концов прошивка должна встать. Не хочется отправлять Вас в сервисный центр раньше времени.
    На будущее - перед прошивкой прибора ставьте скорость его работы =115200 в конфигураторе, а тип преобразователя в программе прошивки - "Полуавтоматический".
    Здравствуйте!
    Прошу прощения за то, что не ответил вчера.
    Спасибо за помощь!
    Небольшое дополнение: конфигурация оборудования- один ПК, один ТРМ148, рядом отсутствуют сильноточные цепи максимальная мощность нагревателей 30 Вт, длина проводов от переходника RS485 до ТРМ148 около 70 см, это перевитая между собой пара проводов.
    Прибор перепрошил. Помогло следующее: раздобыл вместо АС4-М переходник АС4. Согласующее сопротивление было выставлено на 120 Ом, скорость 9600. С черт знает какой попытки удалось прошить ТРМ148 в режиме "автоматический".
    Прошивка завершалась сбоем в самом конце (когда записывался EEPROM), поэтому победил ТРМ измором... При попытке прошить изначально использовавшимся переходником АС4-М прошивание заканчивалось не успев начаться (пройденное с начала прошивки время = 0:00).
    После прошивки на версию 5.08 и АС4-М, и АС4 нормально подрубаются к прибору, конфигурации и настройки записываются и считываются правильно.

    Вопрос1: что было не так, когда использовал АС4-М? Ведь после перепрошивки с ним ТРМ148 вроде как работает (к SCADA вот только не смог подключить, все попытки и с АС4, и с АС4-М заканчивались неудачно, но это другая тема, если не разберусь сам)
    Вопрос2(на всякий случай, хочу быть уверенным): мне нужно отслеживать и складывать в лог температуру с датчиков, если произойдёт сбой (потеряется связь с ПК), то ТРМ148 не остановит регулирование температуры?
    Вопрос3: насколько я знаю матчасть, на малых скоростях передачи данных и коротких проводах (у меня менее 1 метра) согласующие резисторы ставить избыточно. Я не прав и они мне всё-таки нужны?

    Спасибо!
    Последний раз редактировалось kilin; 01.08.2019 в 07:11.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!

    1) Всё было нормально, на АС4-М приборы ТРМ148 нормально прошиваются, только скорость надо поставить 115200 и режим - "Полуавтоматический", как я и писал выше.
    2) Нет, не остановит.
    3) Верно, Вам можно не ставить согласующий резистор. Более того, с короткими проводами можно использовать максимальную скорость, а не 9600.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  8. #8

    По умолчанию

    непонятности продолжаются...
    За время попыток подключения к Trace Mode 6 для реализации мониторинга

    1) пропадала связь с ТРМ (не коннектилась ни EasyGo, ни конфигуратор)
    перезагрузка, отключение/выключение, проверка проводов - ноль реакции.
    связь восстановилась мистически без моего участия: конфигуратором приконнектился с первого раза по приходу с обеда.

    2) так как в "Trace Mode 6" на тренде у меня отображались стабильные нули, то полез в конфигураторе смотреть вкладку "Сетевой вход №x".
    оказалось, что при нажатии "Прочитать параметры выделенной ветви" происходят странные вещи:
    а) в столбике "Ошибки обмена и несоответствия" очень часто отображается "Недопустимо большой линейный индекс"
    б) поля "Значение", "Атрибут редактирования", "Владелец" меняются:
    -параметр "data" имеет значения иногда "CLK.d", иногда "Str"
    -параметр "t.inc" то "Есть", то "Нет"
    -параметр "Sour" имеет значения иногда 29, иногда 2047, иногда 16
    кстати, начинал работу в конфигураторе с нажатия "Прочитать все параметры", прочитались все 1700 с хвостиком без ошибок (0 ошибок)

    в) попытка изменить любой параметр заканчивается ошибкой "Недопустимо большой линейный индекс". Вчера такого не было.
    добавочка: не записываются только параметры из веток "Сетевой вход №x", в других ветках параметры меняются/читаются с первого тычка и без ошибок

    сейчас попробую приконнектиться при помощи АС4-М..
    добавочка (АС4-М): с 5-й попытки "/Сетевой вход №1/Формат принимаемых данных" записался. на третье чтение этой ветви изменился на "S.FL.b", количество ошибок при чтении-записи примерно такое же, как и на другом переходнике. наблюдаю бОльшее разнообразие считываемых значений параметров.

    Что мне делать, чтобы вывести лог температуры на компьютер?
    Последний раз редактировалось kilin; 01.08.2019 в 12:01.

  9. #9

    По умолчанию

    В прошивке v5.08 этот функционал был убран с целью освободить память в приборе для реализации поддержки протокола Modbus RTU.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    В прошивке v5.08 этот функционал был убран с целью освободить память в приборе для реализации поддержки протокола Modbus RTU.
    не понял из вашего ответа какой функционал убран..

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  2. Крутящий момент
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 17:43
  3. Сбой ТРМ148
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:59
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •