Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Самопроизвольный сброс дискретных выходов

  1. #1

    Unhappy Самопроизвольный сброс дискретных выходов

    Добрый день всем. Проблема следующая.

    В цеху наладил работу панели сп307 напрямую с блоками ввода\вывода, программа отлажена и функционирует. Решили заменить 307 на 315. Интерфейс отмасштабировал, перерисовал иконки, все красиво, все элементы просто скопировал и перенес в новый проект, сохранив всю адресацию. Но при запуске панели 315 обнаружил, что когда я на блок вывода пишу бит, модуль вывода этот выход поочередно включает и выключает, хотя в 307 такого нет.
    Для чистоты эксперимента я взял исходный проект от 307 и просто поменял в настройках панель на 315, ничего не меняя в самом проекте вообще. Результат такой же.

    бит pfw36.2, упоминаемый в видеоуроке по работе панели с блоками ввода\вывода, устанавливается при загрузке панели с помощью функциональной области, она у меня отвечает за инициализацию начальных значений. Чтение входов и запись выходов у меня так же производят функциональные области (размещенные на одной странице и сделанные глобальными).

    Подскажите, где откапывать собак. Спасибо.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Metamorphogenesis Посмотреть сообщение
    Добрый день всем. Проблема следующая.

    В цеху наладил работу панели сп307 напрямую с блоками ввода\вывода, программа отлажена и функционирует. Решили заменить 307 на 315. Интерфейс отмасштабировал, перерисовал иконки, все красиво, все элементы просто скопировал и перенес в новый проект, сохранив всю адресацию. Но при запуске панели 315 обнаружил, что когда я на блок вывода пишу бит, модуль вывода этот выход поочередно включает и выключает, хотя в 307 такого нет.
    Для чистоты эксперимента я взял исходный проект от 307 и просто поменял в настройках панель на 315, ничего не меняя в самом проекте вообще. Результат такой же.

    бит pfw36.2, упоминаемый в видеоуроке по работе панели с блоками ввода\вывода, устанавливается при загрузке панели с помощью функциональной области, она у меня отвечает за инициализацию начальных значений. Чтение входов и запись выходов у меня так же производят функциональные области (размещенные на одной странице и сделанные глобальными).

    Подскажите, где откапывать собак. Спасибо.
    Добрый день.
    Отправьте, пожалуйста, проект на support@owen.ru
    В письме укажите, какие именно модули ввода-вывода вы используете.

  3. #3

    По умолчанию

    К счастью, проблема решена.
    К сожалению, причина в моей невнимательности.
    После просьбы техподдержки подробно расписать алгоритм работы, я сам и обнаружил ошибку, которую проверил. Устранено. Спасибо поддержке за оперативное реагирование

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 11:48
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  3. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 17:53
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 11:59
  5. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •