Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Сброс реле ПР110

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_t_j Посмотреть сообщение
    для прошивки ПР110 нужны данные порта - скорость и АДРЕС!!!
    процитируйте на какой документ Вы ссылаетесь, что необходим адрес? Задумайтесь если ПР110 не будет работать с модбас, в него из-за этого нельзя будет залить программу?
    Про скорость см. скрин
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (48.6 Кб, Просмотров: 22)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    dr_t_j вам уже несколько раз сказали, что для прошивки этого не нужно ТРИСТА лет. Нужен соответствующий адаптер, или сделанный самодельный, если есть дружба с паяльником. Темы по данному поводу были.

  3. #13

    По умолчанию

    По умолчанию адрес прибора в среде Owen Logic - 16. Передача по modbus вкл/откл это 4 провод в КС8, который n/a. Я подключил через ПР-МИ485 и RS485/USB. На выходе с ПР-МИ те же TTL что и у ПР-КП10. Подключенный у меня прибор не отвечает, хотя моргает лампочка связи. Подобную тему ни нашел. Хотя когда-то через самодельный переходник прошивал ПР114. Я думаю что изменен адрес прибора.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    dr_t_j потому что в режиме слейв кабель один при использовании ПР-МИ - предназначен для ЧТЕНИЯ прибора согласно установленному адресу и скорости.
    При прошивке кабель ДРУГОЙ - при прошивке ПЛЕВАТЬ на адрес прибора, так как он находится в режиме работы с ОЛ.

    Если вы хотите прошить ПР-110 вам нужен ПР-КП20 (USB переходник) для подключения к ПР110, либо ПР-КП10 для COM порта. И тому и другому плевать на Адрес.
    Либо сделать самостоятельно, найдя тему про распиновку разъема из любого USB-TTL, найденного под руками.

    з.ы. чтобы не ошибиться и не брать на себя ответственность за ваш ПР110, найдите соответствующие темы сами.

  5. #15

    По умолчанию

    Просто товарищь уверен что это зашивали через прм. Вот поэтому и нужен адрес и скорость. Мне только не понятно как он это смотрел? Сканером или из лоджика.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  2. Реле ПР110
    от Sergik_48 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:44
  3. Сброс реле ПР114
    от Гурин Сергей в разделе Программируемые реле