Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: MOXA 1150 нет связи с МВ 110

  1. #1

    По умолчанию MOXA 1150 нет связи с МВ 110

    Всем доброго времени!
    Помогите пожалуйста с проблемой.
    Сгорели 2 блока (МВ110.16ДН и МВ110.8АС)
    Купили новые , но я не могу сконфигурировать их т.к.
    никак не могу связаться с ними.
    Подключаюсь с помощью MOXA 1150 ,в конфигураторе
    пытаюсь зайти с заводскими настройками (перемычки ставлю как
    рекомендует производитель).
    MOXA рабочая с другим оборудованием вяжется без проблем и
    терминалкой проверял - все гут.
    Весь день провозился -безрезультатно, куда еще копать не знаю.
    Может кто сталкивался с такой проблемой , подскажите куда смотреть.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Концы линии связи местами попробуй поменять.

  3. #3

    По умолчанию

    Менял .Не помогло.

  4. #4

    По умолчанию

    Эти параметры какие задал ? Параметры портов UPort 1150 и модулей совпадают ?

    Номер COM-порта в конфигураторе МВ110.8АС правильно задал ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.02.2018 в 19:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Да все как в заводских настройках на МВ 110.
    MOXA конфигуратор видит ,нет связи с МВ110.
    Скорость -9600
    Длина слова данных-8
    Четность -отсутствует
    Кол-во стоп бит-1
    Длина адреса-8
    Адрес-16
    Порт компьютера-COM2

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_L Посмотреть сообщение
    Менял .Не помогло.
    Меняли концы на какой стороне? У Moxa в документации неочевидная распиновка - Data+(B), Data-(A). Попробуйте в клеммнике моксы провода местами поменять.

    Еще один момент - у Моксы точно выбран режим RS-485, а не RS-232?

  7. #7

    По умолчанию

    Менял и на МОХА ,и на МВ110.
    Да на МОХА -RS485.
    Дело в том ,что другие приборы связываются, а ОВЕН -нет.
    Нет даже индикации на МВ110 (не моргает светодиод RS 485 )

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    у этого преобразователя 3 режима 485-ого интерфейса, в том числе и 4-х проводного.

  9. #9

    По умолчанию

    Подключал по 2-х проводному (D+ и D-)

  10. #10

    По умолчанию

    Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
    Решил пока приобрести АС4 и попробовать с
    его помощью связаться, а потом на досуге
    разобраться с МОХА.
    Об результатах отпишусь.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по подключению ТРМ138 к PC через MOXA 1150
    от HukPoMaH в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 17:08
  2. Moxa + MB110-8A ?
    от Raman в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 19:32
  3. OPM и moxa nport 5150A
    от Dmity88 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 13:56
  4. Moxa u-port 1150+ мк110
    от shu-rik в разделе Мх110
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:20
  5. Moxa u-port 1150+ мк110
    от shu-rik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •