Тема: ПЛК 304 + СП307

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 304 + СП307

    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста новичку.
    Настраиваю панель как Slave, а ПЛК как Master, всё работает, в CoDeSys корректно отображаются все вводимые на панели значения.
    Пытаюсь сделать наоборот, ПЛК - Slave, панель - Master, не получается даже соединиться.
    Использую CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
    Прилагаю простые примеры того что пытаюсь сделать, может кто поможет и объяснит.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,061

    По умолчанию

    Добрый день.
    В панели настроен опрос input-регистров, а в ПЛК переменные привязаны к holding регистрам.
    И, насколько я помню, в ПЛК3хх нет лицензии на Modbus Serial Slave - так что придется обмен настраивать через библиотеку Modbus Slave в этом случае.