Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Новый контроллер для систем ГВС и Отопления ТРМ1032

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Новый контроллер для систем ГВС и Отопления ТРМ1032

    Доброго времени суток, Форумчане.

    Спешу сообщить новость, в данный момент нами разрабатывается новый контроллер для систем управления отоплением и ГВС ТРМ1032.
    Прибор будет выполнен на базе программируемого реле ПР200 и его можно будет использовать для автоматизации до 2-х контуров: различных или одинаковых типов.
    От Вас хотелось бы получить пожелания/замечания по функционалу прибора. Возможно какие-то функции покажутся излишними, каких-то наоборот, будет не хватать.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    Основные технические характеристики

    Напряжение питания: ˜230В
    Количество дискретных входов: 8,
    Количество дискретных выходов: 12 ( из них 8 э/м реле и 4 транзисторных ключа )
    Количество аналоговых входов: 4 (РТ100, РТ1000,100М, 4…20 мА)
    Интерфейс: RS-485
    Длина корпуса: 7din
    Степень защиты корпуса: IP20
    Габаритные размеры: 123х90х58
    Экран: монохромный ЖКИ с подсветкой, 2х16 символов
    Индикаторы: 2 (красный и зеленый)
    Количество кнопок: 6
    Часы: встроенные часы реального времени
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    Внешний вид прототипа прибора
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1032.jpg 
Просмотров:	271 
Размер:	350.0 Кб 
ID:	43737
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................

    Функциональные возможности.

    1) Простое меню первоначальной настройки
    После подачи питания на прибор, единоразово открывается меню пошаговой настройки (тип контура, параметры клапана, настройки ПИ – регулятора и др)
    Решение о внедрении подобной функции было принято, после многочисленных консультаций с наладчиками, которые настраивали наш ТРМ232М на объектах.
    Общим желанием было создание последовательного настроечного меню, избавляющего от беспорядочного поиска параметров в меню прибора.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    2) Готовые настройки ПИ - регуляторов (14 вариантов).
    Для облегчения настройки встроенных ПИ – регуляторов в приборе имеются уже готовые численные значения параметров. Есть шкала «Резче – Плавнее» и
    можно регулировать степень ее заполнения, если она не заполнена, то прибор будет максимально быстро реагировать на сигнал рассогласования, но это
    приведет к частому срабатыванию исполнительного механизма ( КЗР), если заполнить шкалу, то прибор будет подходить к уставке медленно, при этом по
    минимуму реагировать на возникающие локальные скачки сигнала рассогласования и «дергать» клапан.
    Возможность выставления «своих» (пользовательских) настроек остается.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    3) Контроль утечки.
    Можно выставлять максимальное время работы насосов подпитки контура Отопления и, если это время превышается, прибор
    воспринимает это как наличие утечки в контуре и полностью останавливает его работу.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    4) Режимы экономии.
    К режимам экономии в ночное время и в выходные дни добавлен дневной режим экономии.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    5) Журнал аварий.
    В журнале аварий можно будет наблюдать за текущими авариями, а также посмотреть архив. В архиве может храниться до 24 записей, в каждой записи
    указывается название аварии, время ее возникновения и время сброса.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    6) Контроль аварийной температуры теплоносителя в контуре.
    Есть возможность выставить пограничное значение температуры в контуре, по превышению которого прибор продолжает работу в штатном режиме,
    но выдает предупреждение о завышении на экране и выходном реле прибора.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    7) Управление подпиткой по прессостату
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    8) Смена циркуляционных насосов по наработке
    Добавлена возможность управления резервным насосом, который будет включаться только при отказе основного.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    9) Контроль обратного теплоносителя.
    Введена коррекция температуры в контуре отопления при превышении температуры обратной воды для более плавного возвращения температуры обратки
    в необходимые пределы.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    10) Летний режим (прогон насосов отопления)
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
    11) Управление по интерфейсу.
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................

    Список поддерживаемых схем

    Отопление
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Отопление.png 
Просмотров:	228 
Размер:	61.2 Кб 
ID:	43744

    ГВС
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ГВС.png 
Просмотров:	188 
Размер:	33.7 Кб 
ID:	43745

    Отопление+Отопление
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Отп+Отп.png 
Просмотров:	207 
Размер:	97.9 Кб 
ID:	43746

    ГВС+ГВС
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ГВС+ГВС.png 
Просмотров:	188 
Размер:	68.1 Кб 
ID:	43748

    Одноступенчатая ГВС + Отопление
    А - предвключенный теплообменник ГВС
    Б - параллельно включенный теплообменник ГВС

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ГВС+Отпл1.png 
Просмотров:	204 
Размер:	97.6 Кб 
ID:	43742

    Двухступенчатая ГВС + Отопление
    А - последовательное подключение ступеней ГВС
    Б - смешанное подключение ступеней ГВС

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ГВС+Отпл2.png 
Просмотров:	216 
Размер:	103.6 Кб 
ID:	43743
    Последний раз редактировалось Кириенок Дмитрий; 24.07.2019 в 15:56.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

Похожие темы

  1. ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 13:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •