    Помогите бестолковому, у меня есть необходимость управлять котлом по протоколу OpenTherm, помогите, пожалуйста, как это сделать с помощью ПР200? Если не затруднит какой-то пример глянуть. Самому мозгов не хватает...

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Наймите программиста, который Вам создаст IDE с данным протоколом для процессоров используемых в ПР200 или замените на плк
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Проще будет найти программиста, который сделает шлюз Modbus RTU - OpenTherm на Ардуино. Чем программиста, который потратит время на изучение архитектуры ПР200 и создания для него IDE.

    Или готовое устройство - https://www.unipi.technology/openthe...us-gateway-p37

  4. #4

    По умолчанию

    А чем Вас просто лоджик и модбас не устраевает?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Видимо тем, что котел с протоколом OpenTherm

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Видимо тем, что котел с протоколом OpenTherm
    Вот интересно а какова потребность в таких устройствах , а то можно сделать в 2 раза дешевле (50-60$) .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Мда, не думал что это такая серьезная задача. Как-то на уровне ШИМа задача представлялась.

    А что такое IDE?

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Мда, не думал что это такая серьезная задача. Как-то на уровне ШИМа задача представлялась.

    А что такое IDE?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/IDE
    Раз вы заказываете ,то может у вас есть информация о потребности таких устройств?
    Задача простая ,но не бесплатная ...разве 100$ соответствует "серьезному изделию".
    Можно и без ПР "управлять " со смартфона - менять уставки ,следить да Т итд...но в любом случае нужна железка для согласования уровней и преобразования протокола ..Как правильно сказал МЕЛКИЙ , можно на ардуино реализовать конвертер ,в том числе в беспроводном варианте.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.07.2019 в 23:41.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Мда, не думал что это такая серьезная задача. Как-то на уровне ШИМа задача представлялась.
    Так как это протокол, то без доп "прокладок" ничего не получиться, а так в сети есть исходники и готовые варианты как не дорого работать с котлами, самый быстрый это шлюз.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Мда, не думал что это такая серьезная задача. Как-то на уровне ШИМа задача представлялась.
    Спецификация OpenTherm https://www.domoticaforum.eu/uploade...col%20v2-2.pdf
    определяет два уровня протокола: OT/+ и OT/Lite
    Захват-2.png

    Захват-3.png

    Версия протокола OpenTherm/light или OT/- и есть простой ШИМ в соответствии со скважностью которого котел будет управлять установкой setpoint, в отличии от OpenTherm/plus или OT/+, где связь двухсторонняя.

    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 24.07.2019 в 11:19.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg