Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПР200 режимы работы портов

  1. #1

    По умолчанию ПР200 режимы работы портов

    Здравствуйте.
    Не смог настроить интерфейс RS-485 ПР200 в режиме Slave, 9600 7N2. Обмен данными не происходит. В других режимах, например, 9600 8N1 проблем нет, но хотелось бы именно 7N2, поскольку на этой же линии висят ТРМ 2xx, у которых на Modbus ASCII 7N2 без вариантов. Тянуть отдельную линию?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не смог настроить интерфейс RS-485 ПР200 в режиме Slave, 9600 7N2. Обмен данными не происходит. В других режимах, например, 9600 8N1 проблем нет, но хотелось бы именно 7N2, поскольку на этой же линии висят ТРМ 2xx, у которых на Modbus ASCII 7N2 без вариантов. Тянуть отдельную линию?
    По ASCII есть проблемы, разработчики занимаются, в новых прошивках ТРМ2xx вроде есть поддержка RTU, попробуйте перепрошить https://owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm202_033.pdf
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению, ТРМ202 довольно старых годов выпуска, до февраля 2018. В них modbus RTU работает нестабильно.
    С февраля 2018 года приборы линейки ТРМ2хх выпускаются с новой прошивкой.
    Была исправлена ошибка с «зависанием» сети RS-485 при работе по протоколу Modbus RTU.
    Вам необходимо переслать приборы в сервисный центр ОВЕН для обновления встроенного ПО.
    Дату выпуска прибора можно определить по серийному номеру на штрих-коде, где 6 и 7-я цифры обозначают год выпуска 8 и 9-я цифры – месяц выпуска.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergen Посмотреть сообщение
    у которых на Modbus ASCII 7N2 без вариантов. Тянуть отдельную линию?
    Можете не пытаться я уже писал в ТП по поводу ASCII - он тупо не работает в пр200. я проводил кучу изысканий, просто программисты перемудрили с автовыбором ascii/rtu, или чужой код подсмотрели, а по какой-то причине не заработало. а стоило бы не выеживаться, а просто сделать кнопку переключения.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  3. ТРМ 148. Раздельные режимы.
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 07:11
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  5. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •