СПК и 42 ПЧ
Требуется мониторить несколько и менять один параметр в каждом из 42 одинаковых ПЧ установки. Физически ПЧ разделены на две группы по 21 шт.
Задумка такая - на каждую группу ставится Овен АС5, и они оба подключены к СПК107 (например). Быстродействие не имеет значения, процессы медленные.
Насколько правильна такая схема?
-
Пользователь
У СПК107 два порта 485, можно разделить по портам. Повторитель АС5 может быть и не нужен.
-
Я опасаюсь повредить порты СПК, установка довольно длинная, чудеса могут быть всякие, лучше пусть поломают относительно недорогой АС5, чем дорогой СПК.