Тема: СПК и 42 ПЧ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию СПК и 42 ПЧ

    Требуется мониторить несколько и менять один параметр в каждом из 42 одинаковых ПЧ установки. Физически ПЧ разделены на две группы по 21 шт.
    Задумка такая - на каждую группу ставится Овен АС5, и они оба подключены к СПК107 (например). Быстродействие не имеет значения, процессы медленные.
    Насколько правильна такая схема?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	xg.png 
Просмотров:	84 
Размер:	17.0 Кб 
ID:	43701

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    У СПК107 два порта 485, можно разделить по портам. Повторитель АС5 может быть и не нужен.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Я опасаюсь повредить порты СПК, установка довольно длинная, чудеса могут быть всякие, лучше пусть поломают относительно недорогой АС5, чем дорогой СПК.