Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Работа с НПТ-1

  1. #1

    По умолчанию Работа с НПТ-1

    Добрый день!

    Столкнулся с такой вот проблемой. Судя по описанию, работа с НПТ-1 проста и неказиста и не должно возникнуть проблем. Но нет. Выключил питание, подключился, задал параметры (4-20мА, ТХА, 0-900 градусов), передал в прибор. Вытащил кабель, восстановил питание. Прибор-индикатор 4-20мА показывает минимально заданное на нём значение. Подогреваю термопару - нет изменений. Отцеплю один провод - ловит обрыв.

    Что я сделал не так?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    А как подключили термопару?
    Должен быть + на 8 клемму - на 7. Без перемычки между 8 и 9.
    Если подключено так, попробуйте поменять полярность термопары.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А как подключили термопару?
    Должен быть + на 8 клемму - на 7. Без перемычки между 8 и 9.
    Если подключено так, попробуйте поменять полярность термопары.
    С уважением.
    Подкдючена правильно. Пробовал менять. Пробовал ставить просто медную перемычку, чтобы не замарачиваться с полярностью. Варварство, но чтобы проверить работу вполне действенное средство.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Позвоните напрямую в техподдержку.
    Я подключал только термометры сопротивления. С термопарами не пробовал.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Техническая поддержка тут не реагирует, а по телефону не дозвониться.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sangre Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Столкнулся с такой вот проблемой. Судя по описанию, работа с НПТ-1 проста и неказиста и не должно возникнуть проблем. Но нет. Выключил питание, подключился, задал параметры (4-20мА, ТХА, 0-900 градусов), передал в прибор. Вытащил кабель, восстановил питание. Прибор-индикатор 4-20мА показывает минимально заданное на нём значение. Подогреваю термопару - нет изменений. Отцеплю один провод - ловит обрыв.

    Что я сделал не так?
    Добрый день.
    Попробуйте подключить НПТ-1 к конфигуратору из вложения.
    ConfiguratorNP01 (2).ZIP
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Это инсталятор или распакованное приложение?

Похожие темы

  1. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 12:17
  2. Работа TP
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 13:52
  3. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 07:13
  4. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
  5. плк-150 работа с трм-138
    от DEN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •