Тема: PR200 - RS485 - MASTER. Как определить наличие ошибок, обрыв связи?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    93

    По умолчанию PR200 - RS485 - MASTER. Как определить наличие ошибок, обрыв связи?

    Доброе утро! Подключил модуль MУ-110-6У по RS-485 к программируемому реле ПР-200. Все нормально, нареканий нет. Но есть вопрос:
    Если к примеру оборвется связь с этим модулем, то как узнать ПР-200 об этом? Формируется какой либо регистр состояний шины RS-485?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Подключил модуль MУ-110-6У по RS-485 к программируемому реле ПР-200. Все нормально, нареканий нет. Но есть вопрос:
    Если к примеру оборвется связь с этим модулем, то как узнать ПР-200 об этом? Формируется какой либо регистр состояний шины RS-485?
    Добрый день, формируется если Вы об этом заранее позаботитесь, есть пример работы тут с 12 минуты
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, формируется если Вы об этом заранее позаботитесь, есть пример работы тут с 12 минуты
    Не тот пример!
    C 12-минуты ИПП120 и модуль вывода.... Меня не интересует ИПП-120. Меня интересует программируемое реле ПР200 работающее как мастер и управляющее модулем ввода-вывода по 485. В документации ничего не нашел - по потери связи. По идее должен какой то регистр выставиться в какое то состояние, как это делается к примеру в Codesys.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Не тот пример!
    C 12-минуты ИПП120 и модуль вывода.... Меня не интересует ИПП-120. Меня интересует программируемое реле ПР200 работающее как мастер и управляющее модулем ввода-вывода по 485. В документации ничего не нашел - по потери связи. По идее должен какой то регистр выставиться в какое то состояние, как это делается к примеру в Codesys.
    Тот, ИПП120 со стороны мастера ничем глобально от ПР200 не отличается, скачайте пример из описания, посмотрите как используется флаг статуса и реализуйте это на ПР200, все!
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Вот, в настройках устройства ModBus можно переменную указать:
    OWLb19-MbModuleStatus.gif
    Она TRUE, если устройство ОК и FALSE, если устройство не отвечает.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    novinky просто откройте в новом окне на самом ютюбе, по заголовку "ИПП120 работа по протоколу Modbus"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Видео недоступно
    По требованию владельца это видео не воспроизводится на других сайтах.
    Это заморочки youtube, скопируйте ссылку и откройте в новом окне. Про контроль ошибок есть более подробно тут https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. CodeSYS OPC PLC 100 обрыв связи по ethernet
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 15:21
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  4. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50
  5. [ПЛК] Наличие связи по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:54

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •