Простая задача по «или» собрать несколько команд.
Для примера:
Две логические переменные «Пуск» и «Grup_on» привязаны к командам.
Формула расчета: «Пуск ИЛИ Grup_on».
расчет.png
После запуска рантайма значение « расчета» не определено, это нормально.
1.png
После инициализации команды Пуск (кнопкой без фиксации) значение расчета равно «вкл» и не сбрасывается, хоть сколько раз активируй Пуск значение « расчета» не меняется.
2.png
После инициализации команды Grup_on (кнопкой без фиксации) значение расчета переходит св состояние «выкл». И после этого «расчет» адекватно реагирует на команды Пуск и Grup_on.
3.png
Если бы это было в одном месте, можно было бы смирится, но у меня и переменных в «расчете» побольше, и объектов больше сотни.
Почему расчет не работает сразу адекватно, только поле разовой активации каждой переменной?
Пробовал изменять параметры «Значение до опроса» и «Восстановление при рестарте» результат тот же.