    По умолчанию Типы давления

    Содержание статьи:

    - все разновидности давления - абсолютное, избыточное, дифференциальное, вакууметрическое и т.д.

    - какими датчиками ОВЕН каждое из давлений измеряется?

    - применение преобразователей давления в различных процессах промышленности (и не только)

    Автор: Антон Колеров, продукт-менеджер по датчикам давления
    Вложения Вложения
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Ниже та же статья для тех, кто хочет почитать ее прямо здесь


    Типы давления


    Что такое давление?

    Давление – это физическая величина, равная отношению силы давления движущихся молекул вещества к площади поверхности. Разделяют давление твёрдых и текучих сред. И именно для измерения давления сплошных текучих сред (жидкостей и газов) используются преобразователи (датчики) давления.

    Особенности измерения давления текучих сред


    Давления текучих сред измеряются относительно двух различных уровней (опорных точек):

    • уровень абсолютного вакуума – состояние среды, из которого удалены все молекулы и атомы (состояние вещества в космосе);
    • уровень текущего атмосферного (барометрического) давления – давление на открытом воздухе в данной местности. Этот уровень постоянно меняется из-за метеорологических процессов.





    Типы давлений в измеряемых датчиками процессах





    Давление абсолютное (ДА) – это давление, отсчитываемое от точки абсолютного нуля («космического» вакуума). Измеряется крайне редко в силу сложной технической реализации, как правило, в лабораторных или сверхвысокоточных установках.

    Примеры точек измерения ДА:

    · установка по верификации авиационных двигателей;
    · сублимационная сушка;
    · узел коммерческого учёта газа.

    Для измерения абсолютного давления в подобных процессах обычно используют преобразователи давления ОВЕН ПД100И-ДА модели 1х1. Наиболее применяемая модификация – ОВЕН ПД100И-ДА1,0-111-0,25.




    Давление избыточное (ДИ) – это давление, отсчитываемое от текущего атмосферного давления в сторону увеличения. Избыточное давление указывает, насколько давление внутри процесса больше атмосферного. Избыточное давление – самое распространённое.

    Примеры точек измерения ДИ:

    · давление в подающем трубопроводе в ИТП, ЦТП, котельной;
    · давление воды после насоса «подъёма» воды на водоканале;
    · давление до и после редуктора в газораспределительном узле ГРП / ГРЩ.

    Для измерения избыточного давления в гидро- и пневмосистемах, системах водоподготовки, котельной автоматике и объектах газового хозяйства применяются датчики ОВЕН ПД100-ДИ модели 1х1, которые характеризуются повышенной точностью измерения и устойчивостью к гидроударам. Наиболее востребованная модификация – ОВЕН ПД100-ДИ1,0-111-0,5.





    Давление дифференциальное (ДД) или «перепад» – это разница давлений между двумя произвольными точками (местами) в измеряемом процессе, как правило, отсчитываемое от точки с меньшим абсолютным давлением в сторону большего.

    Примеры точек измерения ДД:

    · уровень жидкостей в герметичных ёмкостях с избыточным давлением;
    · засорение вентиляционного фильтра и контроль работы вентилятора;
    · контроль износа подшипника ротационного счётчика газа.

    Для измерения перепада давления или расхода измеряемой среды применяются преобразователи давления ОВЕН ПД200-ДД модели 155. Наиболее востребованная модификация ОВЕН ПД200-ДД0,007-155-0,1-2-Н.





    Давление вакуумметрическое (ДВ) или «разрежение» («тягометрия») – это давление, отсчитываемое от текущего атмосферного давления в сторону уменьшения.

    Примеры точек измерения ДВ:

    · разрежение в топке котла котельной;
    · давление в испытательной вакуум-камере.

    Для данных измерений применяют преобразователи ОВЕН ПД100И-ДВ модели 121 с высокочувствительным сенсором. Присоединение «торцевая мембрана» позволяет производить измерение сильнозагрязнённых и вязких сред. Наиболее востребованная модификация – ОВЕН ПД100И-ДВ0,1-121-0,5.





    Давление избыточно-вакуумметрическое (ДИВ) или «тягонапорометрия» – это давление, средняя точка (12 мА) характеристики которого соответствует текущему атмосферному давлению. Одним датчиком измеряется как разрежение (4 мА), так и избыточное давление (20 мА) относительно средней точки.

    Примеры точек измерения ДИВ:

    · давление в дымоходе котельной;
    · дымосос литейной печи;
    · давление в «чистом» помещении.

    Для данных измерений применяют преобразователи ОВЕН ПД100И-ДИВ модели 811. Они измеряют низкие давления неагрессивных газов, в том числе печных и горючих. Самая востребованная модификация ОВЕН ПД100И-ДИВ0,0005-811-1,5.



    Давление гидростатическое (ДГ) – это избыточное давление столба жидкости над точкой погружения датчика, отсчитываемое от текущего атмосферного.

    Примеры точек измерения ДГ:

    · уровень воды над насосом в скважине водозабора;
    · уровень воды в сточной ёмкости водоканала;
    · уровень воды в водонапорной башне Рожновского.

    Для измерений уровня жидкости используют датчики ОВЕН ПД100И-ДГмодели 167 с измерительной мембраной из нержавеющей стали и встроенным гидрометрическим кабелем. Данная модель имеет степень пылевлагозащиты IP68. Самая применяемая модификация ОВЕН ПД100И-ДГ0,04-167-0,5.10.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Зоя, СПАСИБО Вам за это подробное, понятное описание! Спасибо!!_

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    1,010

    По умолчанию

    Ну, насчёт того, что
    Давление абсолютное (ДА) – ...Измеряется крайне редко в силу сложной технической реализации, как правило, в лабораторных или сверхвысокоточных установках.
    я бы не был столь категоричен, ибо вычисление той же плотности воздуха на всасе турбокомпрессора для регулирования производительности и антипомпажной защиты - рутинная задача, основанная на измерении ДА и температуры .

Похожие темы

  1. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  2. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 11:38
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  4. типы переменных протокола овен, работа с сми1
    от Шуваев А.В. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 15:10
  5. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •