Тема: Подключение датчика тока с выходным сигналом 150мА, к входу ПЛК (4-20мА)

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчика тока с нестандартным выходным сигналом к входу ПЛК

    Пытаюсь подобрать датчик переменного тока (300 А) с высоким быстродействием (до 10 мс), для подключения к быстродействующим аналоговым входам ПЛК160. Просмотрел много вариантов разных производителей, но все датчики с выходом 4-20 мА или 0-10 В, имеют большое время отклика (свыше 100 мс). Те датчики у которых хорошее быстродействие, имеют выходные сигналы 150 мА, есть варианты 5 В (пропорциональные входному току) , в общем разные другие диапазоны. Есть ли способ использовать датчики с такими выходами с ПЛК160 ?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	777.jpg 
Просмотров:	167 
Размер:	208.2 Кб 
ID:	43643  
    Последний раз редактировалось Александр; 17.07.2019 в 07:24.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    10 мс (миллисекунды) это обычно характеристики переключения реле, может вы перепутали с микросекундами ? и пытаетесь найти иголку в стогу сена ?

  3. #3

    По умолчанию

    10 мс это одна сотая секунды, примерно с такой скоростью меняется ток в процессе. Период опроса аналоговых входов ПЛК160 10 мс. Не вижу противоречия. Задача измерять хоть с такой скоростью, и не получается подобрать совместимый датчик тока...про микросекунды вообще молчу.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Я к тому, что все датчики тока с выходом 4-20мА должны быть гораздо быстрее 10 мс, и плевать с какой там скоростью ПЛК их будет опрашивать....

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    10 мс это одна сотая секунды, примерно с такой скоростью меняется ток в процессе. Период опроса аналоговых входов ПЛК160 10 мс. Не вижу противоречия. Задача измерять хоть с такой скоростью, и не получается подобрать совместимый датчик тока...про микросекунды вообще молчу.
    Вы что измерять собрались? Переменный ток?
    Во первых Ваш датчик на картинке имеет на выходе тоже переменный ток, а ПЛК меряет только постоянный.
    И что значит скорость изменения тока в процессе равна 10 мс? Это вообще бессмысленное утверждение. Ведь ток у Вас переменный. Если вы хотите измерять действующее значение, то
    Действующее (эффективное) значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, который за время, равное одному периоду переменного тока, произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток.
    В современной литературе чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение переменного тока.
    Т.е. речь идет об интегральной величине за время, по крайней мере, одного периода т.е. за 20 мс.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Как оказалось, все датчики тока с выходом 4-20мА имеют время отклика выше 100 мс. По крайней мере все те которые я весь день просматриваю.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	778.jpg 
Просмотров:	117 
Размер:	309.1 Кб 
ID:	43644  
    Последний раз редактировалось Александр; 16.07.2019 в 12:15.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Т.е. речь идет об интегральной величине за время, по крайней мере, одного периода т.е. за 20 мс.
    Согласен, по крайней мере за 20 мс. Измерять ток двигателя 75 кВт, с резкопеременной нагрузкой.
    Последний раз редактировалось Александр; 16.07.2019 в 12:22.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Во первых Ваш датчик на картинке имеет на выходе тоже переменный ток, а ПЛК меряет только постоянный.
    Видимо Вы правы насчет того что выходной ток переменный у подобного датчика. И время на преобразование в постоянный ток и определяет увеличение задержки.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    ...Измерять ток двигателя 75 кВт, с резкопеременной нагрузкой.
    Вся нагрузка на электродвигатель превращается в тепло обмоток статора и нагрев ротора. Т.е. процессы довольно инерционные. Нет смысла искать какие-то особо быстродействующие датчики. Берите любой с токовым выходом (у них помехоустойчивость повыше) и не морочьте людям головы. Практика показывает, что буржуи так и делают. Только добавляют ещё датчик температуры обмоток статора (ну или прикрепляют датчик температуры корпуса).

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Не представляю, что вы там затеяли, но возьмите обычный трансформатор тока, подберите нужный нагрузочный резистор и прицепите к искусственной средней точке входа 0-10 Вольт.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Термопара с выходным сигналом 4…20 мА
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 07:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 16:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  5. Подключение линеаризованного датчика к регулятору с входным сигналом 0-10 В.
    от Магомед Арчаков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •