Тема: Подключение датчика тока с выходным сигналом 150мА, к входу ПЛК (4-20мА)

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Хорошая идея с двумя трансформаторами. При настройке автоматического выключателя с регулируемым расцепителем, определили что при пуске в тяжелых условиях ток двигателя до 500 А, а рабочий ток без перегрузок 100 А. Поэтому рассматриваю такой вариант: ТТ-№1 500/5, ТТ-№2 10/5 ( вторичн.ток(пусковый) = 2,5 А, вторичн.ток(рабочий) = 0,5 А), так как при классе точности 0,5, погрешность в этом диапазоне будет более менее приемлемой (0.025 А по вторичному току). По поводу стабилитрона не могу понять по какой схеме его включать...терзает ощущение что неправильно понимаю схему включения стабилитрона
    Стабилитрон не нужен. Никакой (даже "трансил") без радиатора не выдержит длительного тока 1-2 А (при обрыве шунта), только от "иголок" может спасти, а от них после шунта RC-цепи достаточно. Диоды - Шоттки, Вольт на 20, тогда даже греться не будут.

    Проба смайлика (failed)
    Последний раз редактировалось VaBo; 20.07.2019 в 12:34.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Поставьте три обычных трансформатора тока, подключите их вторичные обмотки к трёхфазному выпрямителю, нагрузите выпрямитель шунтом на 5 ампер, и вы получите преобразователь переменного тока в постоянное напряжение.
    Для эксперимента достаточно измерять в одной фазе. Т.е. трансформатор тока, обычный диодный мост на 10 ампер и шунтовой резистор.
    Если трансформаторов три - при равных токах в трансформаторах тока на выходе будет почти постоянное напряжение с пульсациями 5-10% и его можно измерять раз в 10 мсек. Если трансформатор один - на выходе выпрямленная синусоида и как вариант измерять надо в 2 раза чаще и рассчитывать среднеквадратичое значение.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Если трансформаторов три - при равных токах в трансформаторах тока на выходе будет почти постоянное напряжение с пульсациями 5-10% и его можно измерять раз в 10 мсек. Если трансформатор один - на выходе выпрямленная синусоида и как вариант измерять надо в 2 раза чаще и рассчитывать среднеквадратичое значение.
    Попробую пока на одной фазе померить...заказал два трансформатора, будет результаты отпишусь.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Термопара с выходным сигналом 4…20 мА
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 07:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 16:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  5. Подключение линеаризованного датчика к регулятору с входным сигналом 0-10 В.
    от Магомед Арчаков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •