    По умолчанию

    Да просто набейте в командной строке route print, если не увидите в списке своего ПК упоминания на сеть 192.168. чего у вас там, когда вы подключаетесь удаленно то велкам за шиворот своих IT-шников брать и говорить, чтобы сделали.

    Я так понимаю у вас внутри сети нет проблем, но есть проблема при удаленке ? просто не все VPN каналы могут в автомате строить и передавать маршруты на ПК и есть они не настроены в роутере то как раз такой эффект и получается. Внутри сети все доступно, а снаружи нет.

    Еще могут быть траблы, что за VPN, некоторые типы делают подключение точка-точка и вы будете общаться только между ПК и сервером, но никак не с каким-то устройством за сервером...

    а по вашим картинкам мало что понятно... тут IT умище нужен...
    Последний раз редактировалось melky; 16.07.2019 в 11:44.

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте, кто нибудь еще в той же подсети пингуется? К VPN подключен ваш ПК или роутер? Подключите в ту же сеть другой ПК или ноут с настройками как на СПК, СПК отключите и попробуте пропинговать, сомневаюсь что проблема в СПК.

  3. #13

    По умолчанию

    Утром после включения панели не пинговался. Через час пинги пошли через роутор. И сейчас идут. На ночь не буду выключать понаблюдаю

  4. #14

    По умолчанию

    На оборот, удалённный СПК 207 (через ВПН) работает как часы. А воткнутый в роутер на столе то пингуется то нет. Такое ощущение , что ему какое то время нужно. Он из коробки. Может кондёр какой заряжался?

  5. #15

    По умолчанию

    Может к тому же роутеру просто подключается еще какой нибудь девайс (например ваш телефон по wifi) и получает тот же адрес по DHCP что вы присваиваете СПК , тогда будет конфликт IP адресов и пинговатся этот адрес не будет. Зарезервируйте IP для СПК в настройках роутера (привяжите к МАК адресу СПК конкретный IP 192.168.1.2 например) и скорее всего проблема исчезнет. Или опять же в настройках роутера указать пул адресов DHCP сервера начиная с 192.168.1.50.Тут явно проблема не с конденсатором.
    Последний раз редактировалось Gribanin; 16.07.2019 в 16:37.

  6. #16

    По умолчанию

    Всем спасибо. Вроде разобрался. Дело в различии Спк207 м Спк 107м1. Спк 207 имел особенность, забывать маршрут. Поэтому пользовательское приложение имело фрагмент
    R_TRIG(CLK:=xRestart);
    IF R_TRIG.Q THEN
    Sysexecute(sys_command:='/sbin/route add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.3.1;sync;/etc/rc.sync');
    END_IF

    При перезагрузке, он не смотря на /etc/rc.sync он забывал маршрут и появлялся в сети нормально . А спк 107 м1 запоминает маршрут на всегда. Потому в Сети 192.168.1.0 теряется. Видимо отремонтированная СПК 207 уже не имела этот дефект. Потому тоже терялась в своей сети.

  7. #17

    По умолчанию

    Я тут тех. поддержку доставал))) И у них один умный человек смог решить вопрос. был включен DHCP, который мешал связаться.
    А еще некоторым роутерам после сброса до заводских помогало.
    А другим четкая привязка к DNS.
    А некоторым просто ничего не помогало, поставил другой и заработало.
    А еще было от влажности контакт пропал
    А в другом месте обжим провода плохой был...

  8. #18

    Question

    Не хочу флудить подниму тему, мучаю СПК [М01] в связке с модулями МУ210-401.
    Обьект удаленный купил микротик поднял VPN связал с сервером, маршрутизацию прописал как смог.
    ТАк вот доступ у МУ210 есть к СПК через VPN нету, в локальной сети всё работает.
    В маршрутизации вся сеть 192.168.1.0/25, СПК 192.168.1.10 модули 20-50. Прописал сразу всю сеть. Все файрволы выключенны.
    Пинга до СПК нету, модули пожалуйста.
    При попытке дать DHCP на спк, получает не понятный ип х.х.х.254
    прописанно вручную на спк 192.168.1.10 маска 255.255.255.0 (пробовал х.х.0.0) шлюз 192.168.1.1
    модули теже настройки Ip тока х.х.х.20-50.
    Так вот модули есть СПК нету, проекта на СПК нету, может выше упомянуто надо маршрут на самом СПК открывать или какую другую привязку делать, ДНС на СПК.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    возможно причина в этом https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330411, про панель вроде пока ни кто не требовал
    Проблемма не с модулями а СПК.
    В данный момент СПК вижу через порты 80-конфигуратор, 8080-Веб интерфейс, 22-ssh
    А вот Codesys не связываеться.

    Пробовал в рекомендациях старый Gateway установить не спасло
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png ping.PNG (15.8 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png codesys.PNG (35.3 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png ssh.PNG (9.7 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png web.PNG (141.2 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось Dimko; 05.05.2020 в 13:45.