    По умолчанию ОВЕН сервер и чиллер SMC

    Добрый день! Появилась необходимость в удаленном управлении/программировании чиллера через Scada. В данном деле я новичок и прошу помощи в какую сторону копать. В мануале есть команды для чтения и записи данных, например "Set TEMP SP value at 20.0 C(write 00C8h to Address 000Bh of 4xRegister)", что для меня является понятной штукой по смыслу, но не понятной по реализации. Буду рад любой помощи. Мануал по чиллеру во вложении.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Если Modbus, то любая подходящая Scada с Modbus драйвером или использованием OPC. Если собственный протокол, то Scada с возможностью написания драйвера либо как вариант любая с поддержкой OPC и написание драйвера в Мастер ОРС Сервер от Инсат, которые позволяет написать опрос устройства на C++ или LUA.

    з.ы. изучать ваш документ просто нет времени... сами проверьте запросы и ответы к чему оно относится, к Modbus или собственному протоколу
    C8h = 200 явно не формат float, скорее целочисленный с указанием количества знаков после запятой, почему тогда 4 регистра ??? В общем разбирайтесь...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если Modbus, то любая подходящая Scada с Modbus драйвером или использованием OPC. Если собственный протокол, то Scada с возможностью написания драйвера либо как вариант любая с поддержкой OPC и написание драйвера в Мастер ОРС Сервер от Инсат, которые позволяет написать опрос устройства на C++ или LUA.

    з.ы. изучать ваш документ просто нет времени... сами проверьте запросы и ответы к чему оно относится, к Modbus или собственному протоколу
    C8h = 200 явно не формат float, скорее целочисленный с указанием количества знаков после запятой, почему тогда 4 регистра ??? В общем разбирайтесь...
    Спасибо за ответ, но не подготовленный мозг уже закипел. В мануале указано что протокол Modbus, стандарт RS485, Character code - ASCII mode. Это может как то прояснить ситуацию?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    попробуйте опросить устройства бесплатными Scada системами или ограниченными по количеству тегов.
    RapidScada, MasterScada и другими. Ну для начала какой-нибудь утилитой типа Modbus Tester и т.д. в режиме ASCII

    В режиме ASCII 20,0 будет выглядеть иначе, 32 30 (код ascii запятой) 30 но никак не C8 в шестнадцатиричном... как-то не вяжется, тем более с упоминанием о 4-х регистрах.
    Написано Modbus - утилиты в зубы и проверять...

  5. #5

    По умолчанию

    Что то у меня совсем тяжко, чиллер не получается опросить, на дисплее высвечивается ошибка соединения.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Поставьте снифер порта на ПК, например Монитор порта от Tibbo. Посмотрите чем вы там отправляете посылку в Modbus ASCII, если первый символ не : (3Ah) то ищите дальше. Я лично с ASCII не колдовал еще ни разу. В основном RTU протоколы попадаются.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    4xRegister
    - это стопудово "регион" holding reg.
    Modbus был первоначально разработан для контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения — 40001. Таким образом, регистру хранения с адресом 107 в команде Modbus соответствовал регистр № 40108 контроллера.

Похожие темы

  1. ОВЕН ОРС сервер и OWENcloud
    от Dim43 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 10:44
  2. Чиллер из кондиционера
    от Zavhoz в разделе Наши проекты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 10:26
  3. СПК и OPC-сервер ОВЕН
    от fizhimik в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 13:26
  4. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1