Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76

Тема: Мир термопар. Погружение

  1. #1

    Smile Мир термопар. Погружение

    Что такое термопара?
    Для чего нужны эти датчики температуры?
    Какие разновидности существуют, их плюсы и минусы?
    Что может предложить ОВЕН?


    Ответы на эти вопросы подробно разобраны в статье + много другой полезной информации
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Andrey V; 12.07.2019 в 14:22.
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  2. #2

    По умолчанию

    Теперь то же самое для тех, кто не хочет скачивать статью и хочет почитать ее прямо здесь

    Мир термопар. Погружение

    Кажется, что термопара – самый простой датчик температуры наряду с ртутным градусником. Ну, а чего тут сложного? Скрутили-спаяли с концов две проволоки из разных металлов, погрузили «горячий» спай в печку, а «холодный» – в лед, и ловите заветные милливольты, переводите в температуру. Так? Так-то так, да не совсем. Ох, не так они просты, эти датчики, недаром существуют сотни их разновидностей. Почему так много? Попробуем разобраться.

    Немного истории

    Термопары, как известно, изобрел еще в 19-ом веке «товарищ Зеебек» (как назвал ученого один наш дилер). Но и в 21-ом веке – это самые популярные датчики для измерения температуры, применяемые в промышленности. Не будем подробно останавливаться на физике работы термопары – об этом написано полным-полно статей и учебников. Примем как факт: если держать «холодный» спай двух разнородных проволок при нулевой температуре, а «горячий» – в среде, температуру которой нужно измерить, то по стрелочке милливольтметра, включенного в цепь нашей термопары, мы увидим, что в термопаре «побежит» электрический ток и появятся милливольты термоэлектродвижущей силы (ТЭДС). Причем величина ТЭДС будет зависеть только от изменения температуры «горячего» спая.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	620 
Размер:	41.2 Кб 
ID:	43576

    Сейчас, конечно, нет никакого смысла держать «холодный» спай при 0 ˚C. Все измерители и контроллеры – так называемые вторичные приборы, к которым подключаются термопары, – автоматически корректируют температуру «холодного» спая. Точно так же все современные приборы автоматически переводят милливольты в градусы Цельсия, и никакими таблицами перевода пользоваться не нужно. Остается вопрос: из каких же металлов выбрать проволоку для термоэлектродов термопары?
    По итогам долгих поисков ученых всего мира были приняты примерно две дюжины металлов и сплавов, наилучшим образом подходящих на роль проводников-термоэлектродов. Их попарно скомпоновали в «нерушимые» связки, называемые типами термопар: хромель – алюмель ХА (К), хромель – копель ХК (L), нихросил-нисил НН (N), железо-константан ЖК (J), платинородий-платина ПП (S, R), платинородий-платинородий (В) и др. Друг от друга они отличаются вырабатываемой ТЭДС, температурами применения, чувствительностью, особенностями эксплуатации и т.д. Рассмотрим подробнее наиболее распространенные.

    Наиболее распространенные типы термопар и их особенности

    Хромель-алюмель (К)
    Широко применяется на производствах и в лабораторных исследованиях. Не боится деформации, имеет хорошую чувствительность. В этой «паре» со временем происходит дрейф ТЭДС, т.е. растет погрешность измерения. Это зависит от условий эксплуатации – величины измеряемых температур; состава среды, с которой контактирует термопара; конструктивного исполнения термопары и т.д.
    Диапазон измеряемых температур этой термопары: -200…1200 ˚С, но мы не советуем применять ее на предельных значениях, т.к. это приводит к ускоренному дрейфу термо-ЭДС, и термопара прослужит меньше.
    Именно поэтому мы ограничили диапазон применения наших хромель-алюмелевых термопар ДТПК температурами: -40…1100 ˚С.


    Хромель-копель (L)
    Также является широко применяемой термопарой в России и СНГ. По сравнению с ХА верхняя граница диапазона измеряемых температур у нее ниже (для термопар ОВЕН ДТПL: до +600 ˚С).
    К ее достоинствам относится высокая чувствительность и высокая термо-электрическая стабильность, т.е. ничтожно малый дрейф ТЭДС термопары вовремя эксплуатации. Недостаток все же имеется – это высокая чувствительность к деформации.
    В дальнем зарубежье почти не применяется, и там типу «L» соответствует совсем другая термопара – железо-медьникель. Максимально похожая по характеристикам, применяемая в Германии и других странах – тип «Е», хромель-константан.
    Железо-константан (J)
    Еще одна термопара для измерения не очень высоких температур (до +750˚С). Ее особенность – стабильная работа в восстановительной среде (СО и H2),чем не могут «похвастаться» остальные типы термопар. Поэтому для контроля температуры в печах безокислительного нагрева металла, да и вообще в агрегатах с восстановительной атмосферой внутри термопары типа J будут лучшим выбором.

    Нихросил-нисил (N)
    Эта термопара является улучшенной версией термопары ХА. Температура применения – до 1250 ˚С, дрейф термоЭДС или рост погрешности измерения гораздо слабее. Это позволяет в ряде случаев применять данную термопару в качестве замены дорогостоящим термопарам из благородных металлов, например, вместо платинородий-платиновой (S). ДТПN считается самой точной термопарой из неблагородных металлов.

    Платинородий-платина (S, R), платинородий-платинородий (В)
    Относятся к классу термопар из благородных металлов.
    Широко распространены во всем мире, альтернативы им для измерения температур в диапазоне 1250…1600 ˚С практически нет. Термопары типа S и R различаются только содержанием родия в платинородиевом термоэлектроде (10 и 13 % cоответственно). Их свойства практически идентичны. Тип «S» распространен в РФ, тип «R» – на Западе.
    Термопара типа «В» развивает небольшую термо-ЭДС, при температуре ниже 600 ˚С она очень мала, поэтому для измерения низких температур не подходит. Но термопару этого типа можно применять для долговременного измерения температур вплоть до 1600 ˚С, кратковременно – до 1800 ˚С.
    Термопара типа «S» отличается большей чувствительностью, диапазон измеряемых температур: 0…1400 ˚С. Кратковременно – до 1600 ˚С. Выше 1400˚С ДТПS долго применять нельзя – начинают расти зерна платины, изменяя генерируемую ТЭДС этой термопары.
    Платинородий-платиновые датчики – «палочка-выручалочка» во всех отраслях промышленности, где нужно измерять высокие температуры. Эти термопреобразователи отличаются стабильностью, высокой точностью и сопротивлением коррозии в окислительных и нейтральных средах. Но данные термопары стоят недешево (как, впрочем, и любые другие драгоценности).

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	448 
Размер:	73.8 Кб 
ID:	43577

    Конструктивные исполнения термопар

    Назвать полноценным датчиком температуры просто пару проволок, соединенных между собой, нельзя. Для этого необходимо:
    a) изолировать друг от друга термоэлектроды по всей длине термопары;
    b) защитить их от повреждений при установке и эксплуатации;
    c) защитить от агрессивных веществ, которые будут разрушать термопару;
    d) сделать удобным подключение датчика к вторичному прибору и надежным монтаж (а места для установки датчика могут быть самые разные: трубопровод, свод печи, подшипник и т.д.).

    Именно поэтому производители предлагают большое количество конструктивных исполнений термопар. Для защиты термоэлектродов от механических повреждений и вредных воздействий внешней среды их помещают в защитную арматуру. Для температур 300-400 ˚С и 800-900 ˚С – это трубки из латуни и нержавеющей стали соответственно; для температуры выше 1000 ˚С и до 1250 ˚С – трубы из жаростойких сталей и сплавов (15Х25Т, ХН45Ю, Nicrobell). Также на этих температурах применяются и керамические защитные чехлы. При измерении температуры расплавов металлов и солей применяют толстостенные чехлы из серого чугуна, нитрида и карбида кремния.
    Небольшой инсайд: инженеры компании ОВЕН разработали собственный чехол из бетонокерамики, не имеющий аналогов по своим характеристикам. Сейчас термопары в таком чехле проходят тестирование в расплавах металлов и в других сложных агрессивных средах. Результаты воодушевляют, и скоро эти датчики поступят в продажу.

    По типу коммутации со вторичными приборами термопары делятся на два больших класса:

    • с кабельными выводами

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.jpg 
Просмотров:	257 
Размер:	15.2 Кб 
ID:	43578

    • с коммутационными головками

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4.jpg 
Просмотров:	307 
Размер:	17.5 Кб 
ID:	43579

    «Горячий» спай находится в заваренном конце защитной арматуры. Благодаря резьбе на штуцере термопара надежно вкручивается в бобышку/втулку с внутренней резьбой, которая приварена на внешнюю поверхность объекта измерения.
    Датчики с кабельным выводом можно сразу подключать к измерителям. Это удобно, но при заказе необходимо четко представлять длину необходимого кабеля. Такие модели советуем применять до 400 ˚С.
    В датчиках с коммутационной головкой провода для линии связи «датчик –прибор» подключаются к клеммам в головке. Этот класс стоит использовать на более высоких температурах (до 800 – 900 ˚С), и когда расстояние между датчиком и прибором еще неизвестно. Термопарный провод при этом приобретается отдельно. Мы категорически не рекомендуем подключать термопары к вторичным приборам медными или алюминиевыми проводами. Это приведет к непредсказуемой ошибке измерения, что может повлечь за собой брак термообрабатываемой продукции и другие неприятные последствия.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	5.jpg 
Просмотров:	393 
Размер:	68.6 Кб 
ID:	43580

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6.jpg 
Просмотров:	654 
Размер:	63.6 Кб 
ID:	43581

    Но есть еще и третий класс – бескорпусные (поверхностные) датчики. Конструкция такой термопары максимально проста (см. рис.). Термоэлектроды находятся внутри оплетки из кремнеземной нити, рабочий спай открытый, температура применения – вплоть до 300 °C.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	7.jpg 
Просмотров:	387 
Размер:	60.5 Кб 
ID:	43582

    Обратите на эти модели внимание – как говорится, «дешево и сердито». Например, метровая термопара ДТПК011 обойдется всего в 400 рублей. А 20-сантиметровая – в 100 рублей (!). Это позволяет в ряде процессов использовать ее буквально для нескольких измерений, после чего менять на новую.
    Получается, что для каждой среды и измеряемой температуры – своя термопара! Выбирайте любую под свою задачу, а мы поможем вам не ошибиться с выбором.
    Последний раз редактировалось Алексей Сидорцев; 11.07.2019 в 11:42.
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Купили прецизионный измеритель температуры МИТ 8.30 (Изтех) с проводами для подключения термопар 1,5 м (это доп. опция).

    Значит провод одним концом подключается к прибору МИТ8.30, далее 1,5 метра провода, а на другом конце провода зажим для подключения термопар и возле этого зажима находится термосопротивление для контроля температуры "холодных концов".

    Вот у меня вопрос, а разве датчик "холодных концов" не должен находиться у разъема подключения непосредственно к прибору?
    Просто у меня прибор стоит в комнате с температурой +25, а провод тянется к печке с температурой 1000 градусов и в районе крепления с термопарой (и соответственно у датчика) температура около 40 градусов...
    Я не уверен что правильно измеряю температуру...
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.06.2023 в 23:26.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Правильно.

  5. #5

    По умолчанию

    То, что у прибора вынесен датчик "холодного спая", это допустимо и даже хорошо - дальше можно тянуть медным проводом до прибора. Прибор знает температуру холодного спая от ТС и температуру горячего спая от ТП, и вычисляет реальную температуру. Все нормально.
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  6. #6

    По умолчанию

    Да, датчик "холодных концов" должен быть расположен на разъеме подключения непосредственно к устройству. Датчик «холодных концов» используется для измерения температуры самого провода, и эта информация используется для корректировки потерь тепла через провод. Если датчик «холодных концов» не находится на соединительном разъеме, показания температуры будут неточными.

    http://www.ulytau.kz/casino/olimp-com
    Последний раз редактировалось semen98; 29.06.2023 в 14:28.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от semen98 Посмотреть сообщение
    Датчик «холодных концов» используется для измерения температуры самого провода, и эта информация используется для корректировки потерь тепла через провод.
    Вам бы подучиться немного...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Сидорцев Посмотреть сообщение
    То, что у прибора вынесен датчик "холодного спая", это допустимо и даже хорошо - дальше можно тянуть медным проводом до прибора. Прибор знает температуру холодного спая от ТС и температуру горячего спая от ТП, и вычисляет реальную температуру. Все нормально.
    Алексей, если не секрет, как прибор узнает температуру в месте где медный провод будет соединяться с выводами термопары?
    Ауууу.....
    Последний раз редактировалось OlegM; 22.06.2023 в 13:12.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Так если датчик вынесен в место соединения, по нему и узнает

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Так если датчик вынесен в место соединения, по нему и узнает
    Вы такое практически видели? А если провод не медный, а другой сплав? Как прибор узнает какая ЭДС получается в месте соединения?

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •