Тема: Несколько вопросов по БКК и кондуктометрическим датчикам

  1. #1

    По умолчанию Несколько вопросов по БКК и кондуктометрическим датчикам

    Продумываю сейчас проект автоматизации водоснабжения на даче. Появился ряд вопросов.
    Имеем следующий расклад. Между щитом с БКК1 и местом монтажа датчиков проложены две пнд трубы длиной 25м (диаметр 25мм) можно считать вплотную друг к другу. В одной проложен силовой кабель питания насоса, в другую планирую затащить МКЭШ 10х0,5 для подключения самих кондуктометрических датчиков, одного ПД100 и одного гидростатического датчика уровня (24в, 4-20ма). Вопросы :
    1) Допускается ли такой монтаж кондуктометрических датчиков? Это к вопросу о наводках и пр. В мануале к БКК вроде говорится о том, что расстояние между БКК и датчиками нужно делать минимальным.
    2) Нет ли каких-либо требований касательно периодической чистки стержней от грязи и пр.? Датчики нужны для автоматического наполнения водой бака для полива, вода чистая.
    3) Может проще использовать поплавковые датчики? Кондуктометрические (конкретно ДС.ПВТ.4) приглянулись простотой монтажа (одно отверстие 3/4 + удобное подключение), а БКК есть халявный.

    В дополнение к п.1. Могу заменить силовой кабель с ВВГнг на ВБбШвнг и броню заземлить (для уменьшения наводок).

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей И Посмотреть сообщение
    Продумываю сейчас проект автоматизации водоснабжения на даче. Появился ряд вопросов.
    Имеем следующий расклад. Между щитом с БКК1 и местом монтажа датчиков проложены две пнд трубы длиной 25м (диаметр 25мм) можно считать вплотную друг к другу. В одной проложен силовой кабель питания насоса, в другую планирую затащить МКЭШ 10х0,5 для подключения самих кондуктометрических датчиков, одного ПД100 и одного гидростатического датчика уровня (24в, 4-20ма). Вопросы :
    1) Допускается ли такой монтаж кондуктометрических датчиков? Это к вопросу о наводках и пр. В мануале к БКК вроде говорится о том, что расстояние между БКК и датчиками нужно делать минимальным.
    2) Нет ли каких-либо требований касательно периодической чистки стержней от грязи и пр.? Датчики нужны для автоматического наполнения водой бака для полива, вода чистая.
    3) Может проще использовать поплавковые датчики? Кондуктометрические (конкретно ДС.ПВТ.4) приглянулись простотой монтажа (одно отверстие 3/4 + удобное подключение), а БКК есть халявный.

    В дополнение к п.1. Могу заменить силовой кабель с ВВГнг на ВБбШвнг и броню заземлить (для уменьшения наводок).
    Датчиком гидростатического давления Вы где запланировали измерять уровень, в смысле, почему нельзя поставить датчик избыточного давления для измерения уровня(давления столба воды)?
    Они, как минимум, в 3 раза дешевле и на порядок надёжнее, короче, примерно лучше в 30 раз, в смысле, какой смысл, делать хуже и дороже?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Датчики избыточного давления.PNG 
Просмотров:	45 
Размер:	133.3 Кб 
ID:	69258

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Датчик избыточного давления.PNG 
Просмотров:	22 
Размер:	101.4 Кб 
ID:	69259
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2023 в 02:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Датчиком гидростатического давления Вы где запланировали измерять уровень
    В скважине. На алике их полно, стоят приемлемо. Мне это нужно больше в исследовательских целях.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей И Посмотреть сообщение
    В скважине. На алике их полно, стоят приемлемо. Мне это нужно больше в исследовательских целях.
    Сам датчик может и дешевый. Только кабель к нему с капиллярной трубкой, сколько стоить будет?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Господа, давайте вернемся к основной теме.

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Сам датчик может и дешевый. Только кабель к нему с капиллярной трубкой, сколько стоить будет?
    Датчики продаются в комплекте с трубками. Все делается на заказ, нужной длины и с нужными параметрами.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей И Посмотреть сообщение
    Продумываю сейчас проект автоматизации водоснабжения на даче. Появился ряд вопросов.
    Имеем следующий расклад. Между щитом с БКК1 и местом монтажа датчиков проложены две пнд трубы длиной 25м (диаметр 25мм) можно считать вплотную друг к другу. В одной проложен силовой кабель питания насоса, в другую планирую затащить МКЭШ 10х0,5 для подключения самих кондуктометрических датчиков, одного ПД100 и одного гидростатического датчика уровня (24в, 4-20ма). Вопросы :
    1) Допускается ли такой монтаж кондуктометрических датчиков? Это к вопросу о наводках и пр. В мануале к БКК вроде говорится о том, что расстояние между БКК и датчиками нужно делать минимальным.
    2) Нет ли каких-либо требований касательно периодической чистки стержней от грязи и пр.? Датчики нужны для автоматического наполнения водой бака для полива, вода чистая.
    3) Может проще использовать поплавковые датчики? Кондуктометрические (конкретно ДС.ПВТ.4) приглянулись простотой монтажа (одно отверстие 3/4 + удобное подключение), а БКК есть халявный.

    В дополнение к п.1. Могу заменить силовой кабель с ВВГнг на ВБбШвнг и броню заземлить (для уменьшения наводок).
    При таком монтаже наводки маловероятны, тем более можно заземлить экран.
    Если кондуктометрические датчики загрязнятся (или их изоляторы) всегда можно достать и почистить. Поплавковые - тоже могут загрязниться и заедать, т.к. механика, но вот достать их проблемнее. Можно поставить один поплавковый наверх как защиту от переполнения.

Похожие темы

  1. Вопросы по БКК1 и кондуктометрическим датчикам
    от Gunsheep в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 14:27
  2. несколько вопросов о мастерскаде
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 17:56
  3. Несколько вопросов
    от sa1ntik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:38
  4. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •