Тема: Мир термопар. Погружение

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Ну это же полная отсебятина!
    Допустим ХА термопару вы удлинили медным проводом. В результате у вас получилось как минимум 3 термопары, хотя фактически 5. Но две (на клеммах прибора) можно не считать, так они образуют две одинаковые пары, включенные встречно, имеющие одну и ту же температуру. Итак имеем три последовательные термопары: медь-хромель, хромель-алюмель, алюмель-медь. Пусть даже две последние пары имеют одинаковую температуру, но при этом они будут вырабатывать разные ЭДС и сумма этих двух ЭДС будет меняться в зависимости от температуры. И вот эту зависимость не может рассчитать ни один прибор, даже если он будет знать температуру этих двух термопар! Алаверды
    Так как же по-вашему прибор рассчитывает эту зависимость, когда эти две "последние пары" находятся на его клеммах? На самом деле все просто, их термоэдс будет точно такая же, если бы мы соединили напрямую хромель-алюмель.
    При одинаковой температуре всех спаев эдс соединения хромель-алюмель равно эдс соединения хромель-медь-алюмель.
    Если возражений нет, то поедем дальше.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Так как же по-вашему прибор рассчитывает эту зависимость, когда эти две "последние пары" находятся на его клеммах? На самом деле все просто, их термоэдс будет точно такая же, если бы мы соединили напрямую хромель-алюмель.
    При одинаковой температуре всех спаев эдс соединения хромель-алюмель равно эдс соединения хромель-медь-алюмель.
    Если возражений нет, то поедем дальше.
    Это просто набор слов. А возразят вам законы физики, если вы с ними ознакомитесь.

  3. #23

    По умолчанию

    Если известно из какого материала сделаны удлинительные провода, например медь, и мерить температуру в месте соединения, то проблем с погрешностью не будет. Холодный спай будет находится в месте соединения удлинительных проводов с компенсационными проводами.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.06.2023 в 11:19.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если известно из какого материала сделаны удлинительные провода, например медь, и мерить температуру в месте соединения, то проблем с погрешностью не будет. Холодный спай будет находится в месте соединения удлинительных проводов с компенсационными проводами.
    Ок! Известно из какого сплава сделаны удлинительные провода, пусть это будет медь, и температуру в месте соединения медных проводов с проводами термопары мы измеряем с помощью датчика температуры холодного спая. Внимание! Меняем медные провода на алюминиевые, температуру в месте соединения как и прежде контролируем. Согласно вашей логике все условия для правильного измерения температуры самой термопарой соблюдены - материал проводов известен, температура "холодного спая" известна - таким образом, показания прибора не изменятся (при той же температуре самой термопары). Так?

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Отвечу за IVM, - точно так!

    Добавлю для Олега, - а вы поменяйте медные провода сразу на хромелевые и разрисуйте получившиеся термопары. Может хоть тогда дойдет...
    Последний раз редактировалось VaBo; 29.06.2023 в 08:04.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Ок! Известно из какого сплава сделаны удлинительные провода, пусть это будет медь, и температуру в месте соединения медных проводов с проводами термопары мы измеряем с помощью датчика температуры холодного спая. Внимание! Меняем медные провода на алюминиевые, температуру в месте соединения как и прежде контролируем. Согласно вашей логике все условия для правильного измерения температуры самой термопарой соблюдены - материал проводов известен, температура "холодного спая" известна - таким образом, показания прибора не изменятся (при той же температуре самой термопары). Так?
    Вычислитель МИТ 8.30 "знает" все про Шнур МИТШ-32.3.1 (материал проводов, температуру холодных концов, термо ЭДС, возникающие в местах соединения), что позволяет сделать необходимые корректировки значений измеряемой температуры. У автора тема именно такой шнур и волноваться ему не о чем.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-06-29_101107.jpg 
Просмотров:	31 
Размер:	54.6 Кб 
ID:	68521  
    Последний раз редактировалось IVM; 29.06.2023 в 11:52.

  7. #27

    По умолчанию

    Здравствуйте. А Вы же вот написали: "...находится термосопротивление для контроля температуры "холодных концов"."

    Предполагаю, что это ТС подключается на отдельный вход измерительного прибора, и по нему он и узнает температуру места соединения выводов термопары и медного провода. Это по логике, я с этим прибором не работал и схемы его работы не видел.

    А вообще - лучше адресовать вопросы по этому прибору компании-производителю. Мы не производим подобные приборы.
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Сидорцев Посмотреть сообщение
    А вообще - лучше адресовать вопросы по этому прибору компании-производителю. Мы не производим подобные приборы.
    Вопрос не по прибору.
    Вопрос по термопаре, что советует теме этого топика.

    Вопрос: где измерять температуру холодных концов, если термопара подключена к прибору с помощью компенсационного провода?

    Варианты ответов:
    1. У клемм измерительного прибора.
    2. В месте соединения термопары с компенсационным проводом.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 15.07.2023 в 20:36.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    Вопрос не по прибору.
    Вопрос по термопаре, что советует теме этого топика.

    Вопрос: где измерять температуру холодных концов, если термопара подключена к прибору с помощью компенсационного провода?

    Варианты ответов:
    1. У клемм измерительного прибора.
    2. В месте соединения термопары с компенсационным проводом.
    Вариант 1. Потому что там возникают паразитные термо-ЭДС.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.07.2023 в 13:25.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вариант 1. Потому что там возникают паразитные термо-ЭДС.
    какие паразитные термоЭДС у компенсационного провода могут возникнуть? смысл тогда этого провода в чем?

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10