Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31

Тема: Сколько стоит брак?

  1. #1

    По умолчанию Сколько стоит брак?

    Правильно подобранный датчик температуры – залог выпуска качественной продукции

    Температура – это основной параметр в большинстве технологических процессов, а также в обычной жизни.

    Измерение температуры в технологических процессах – особенно важно, так как от этого зависит качество выпускаемой продукции. Чтобы избежать брака продукции, необходимо правильно подобрать датчик температуры и обеспечить точность измерения. Рассмотрим причины брака продукции.

    1. Медленная реакция датчика на резкие изменения температуры

    Допустим, у вас быстротекущий процесс. Но температура среды или тела меняется скачком, поэтому при выборе датчика необходимо учитывать скорость реакции, чтобы не получилось, как в известном мультфильме про Карлсона: “Гражданочка, а у вас молоко убежало...”

    2. Неправильный подбор датчика под температурный диапазон
    Как следствие – частые остановы техпроцесса. Вторичный прибор пишет: «датчик не найден», потому что выбран датчик до 500 °С, а в технологическом процессе существуют выбеги температуры выше предельной.
    Результат: остановка производства, т.к. сработала аварийная сигнализация.

    3. Неправильная установка датчика
    Например, для измерения температуры наружного воздуха датчик следует устанавливать на северной стороне здания под козырьком, а не возле окна или форточки.
    Так и в технологическом процессе: если измерять температуру не в заданной точке, получим недостоверные данные.[/COLOR]
    Результат: брак продукции.


    4. Точность измерения

    Существуют различные классы допуска и погрешности измерения. В каких-то процессах точность неважна, а в каких-то критична. Пример: для контроля температуры в инкубаторе выбрали термопару с погрешностью 2,5 °С, но такая погрешность слишком велика для данного процесса! Результат: закладка яиц испорчена.

    Итак, что нужно знать при выборе датчика, чтобы избежать ошибок при измерении температуры в технологическом процессе и обеспечить выпуск качественной продукции?








    Термометры сопротивления
    При измерении температуры меняется сопротивление на выходе датчика.
    Наиболее популярные НСХ:
    • медь 50М, 100М
    • платина 50П, 100П, Pt100, Pt500, Pt1000
    • никель Ni1000

    НСХ – это функция или таблица значений в соответствии с ГОСТ Р 6651-2009, которая определяет зависимость «сопротивление-температура».


    Термопары

    При изменении температуры меняется ЭДС (ГОСТ Р 8.585-2001). Основные НСХ датчиков, выпускаемых компанией ОВЕН:
    ДТПК (ХА, хромель-алюмель)
    ДТПL (ХК, хромель-копель)
    ДТПJ (ЖК, железо-константан)
    ДТПN (НН, нихросил-нисил)
    ДТПS (ПП, платинородий-платина 30 %)








    Термисторы
    При изменении температуры скачком изменяется сопротивление на выходе. В основном используются термисторы 10 кОм при 25 °С.



    Комплекты термометров сопротивления – это подобранные в пару термометры сопротивления. Используются в составе теплосчетчика для учета тепла.[




    1. Температурный диапазон

    Это первое, что нужно выяснить, и понимать, для какого техпроцесса будет использоваться датчик.




    2. Быстродействие

    Задержка с измерением температуры связана с быстродействием измерительного узла и защитной гильзы. Чем тоньше арматура датчика, тем меньше отклик датчика на изменение температуры. Гильза датчика заполняется песком или термопастой. Если датчик устанавливается в защитную гильзу, то расстояние между внутренней стенкой и гильзой датчика должно быть минимальным.

    НО! Не забывайте о давлении! Чем меньше диаметр монтажной части, тем на меньшее давление рассчитан преобразователь. Кроме того, на быстродействие влияет установка датчика.


    3. Установка датчика

    Чувствительный элемент датчика (находится в конце монтажной трубки) устанавливается непосредственно в зоне измерения.

    Для измерения температуры воздуха:
    • При измерении температуры наружного воздуха датчик устанавливается на северной стороне здания под козырьком. Избегайте установки рядом с окнами.
    • При измерении температуры воздуха в помещении следует избегать солнечных мест и застоя воздуха.
    • При измерении температуры воздуха в печи рабочий спай или монтажную часть выводим в зону, приближенную к зоне нагрева материалов.

    При установке датчика в трубопровод:




    • Монтажная часть датчика должна на 2/3 находиться в трубопроводе. Чувствительный элемент устанавливается на оси либо чуть ниже.
    • Если датчик накладной, то поверхность трубы зачищаем, наносим теплопроводную пасту, прижимаем датчик к трубе хомутом, сверху укрываем термометр теплоизоляцией.

    4. Погрешность

    Для термометров сопротивления и термопар есть классы допуска.
    • Для термометров сопротивления: АА, А, В, С.
    • Для термопар классы допуска 1 и 2.

    Из графиков видно, что на температурах от -196 до 150 °С точнее будут термометры сопротивления. На температурах выше 300 °С – точнее термопары.





    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Небольшое уточнение:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	TnetaZifKUo.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	63.8 Кб 
ID:	44622

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Небольшое уточнение:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	TnetaZifKUo.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	63.8 Кб 
ID:	44622
    Вы серьёзно полагаете, что при другом направлении потока показания температуры будут отличаться?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Вы серьёзно полагаете, что при другом направлении потока показания температуры будут отличаться?
    Человек полагает, а руководства по эксплуатации располагают. В т.ч. и у Овена. https://owen.ru/uploads/159/kr_oven_...501-1.6_a4.pdf (табл.8)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение


    Как у многих людей в речи появляются слова-паразиты, так и у работников "Овен" появился обычай ставить пометку "Важно!" куда ни попадя.
    А про то, что "навстречу потоку" не знают...
    Как дети, ей-богу...
    Последний раз редактировалось Stentor; 15.09.2019 в 12:49.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Человек полагает, а руководства по эксплуатации располагают. В т.ч. и у Овена. https://owen.ru/uploads/159/kr_oven_...501-1.6_a4.pdf (табл.8)
    Руководство по эксплуатации у Овена Альберт Энштейн писал? Вы это с точки зрения физики обоснуйте.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Руководство по эксплуатации у Овена Альберт Энштейн писал? Вы это с точки зрения физики обоснуйте.
    Да нет, конечно. Далеко не Эйнштейн. Но поймите и вы меня. Ежели вы разбираетесь в физике на уровне Эйнштейна, вы, безусловно, можете себе позволить вольное обращение с нормативно-технической документацией. А мы -- люди ума невеликого, нас только и спасает точное следование инструкциям.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Не надо быть Эйнштейном, чтобы увидеть разницу.
    Одно дело, когда чувствительный элемент (конец гильзы) омывается средой, текущей только из трубы, а другое - текущей из трубы с подмесом этой же среды, текущей по гильзе и из-за этого охладившейся (реже - нагревшейся).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Не надо быть Эйнштейном, чтобы увидеть разницу.
    Одно дело, когда чувствительный элемент (конец гильзы) омывается средой, текущей только из трубы, а другое - текущей из трубы с подмесом этой же среды, текущей по гильзе и из-за этого охладившейся (реже - нагревшейся).
    То есть вы хотите сказать, что температура тела датчика, находящегося внутри жидкости, в разных точках различна?

  10. #10

    По умолчанию

    На тысячные доли градуса, вероятно. Но если датчик вставлен в гильзу без термопасты, то это уже не имеет значения. Да и вообще не имеет значения в наших задачах отопления и вентиляции.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:39
  2. Сколько стоит СПК207
    от evg3798 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 12:10
  3. Сколько стоит точка
    от engineeracytp в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 23:59
  4. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16