Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31

Тема: Сколько стоит брак?

  1. #21

    По умолчанию

    Да уж! Направления потока на картинках из ПТУшного учебника, приведённые неугомонным котельщиком, и из ГОСТа, приведённые супермодератором, прямо противоположны!

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Да уж! Направления потока на картинках из ПТУшного учебника, приведённые неугомонным котельщиком, и из ГОСТа, приведённые супермодератором, прямо противоположны!
    ГОСТ, приведённый модератором, касается исключительно измерения расхода с помощью сужающих устройств. А "против потока" было в Правилах эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    ГОСТ, приведённый модератором, касается исключительно измерения расхода с помощью сужающих устройств. А "против потока" было в Правилах эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
    Подождите, какой расход? Речь идёт о температуре. Да и сужений никаких не видно. Наоборот расширение (рисунок "г"), которое, вероятнее всего, сделано чтобы установить датчик с длинным зондом.

  4. #24

    По умолчанию

    1. В СТТ-5-2009 регламентируются требования к установке средств измерений (в том числе и датчиков температуры) в теплоносителе (горячая вода, пар), поэтому за основу здесь взят стандарт Евросоюза (утвержденный Европарламентом) EN 1434-2: 2007 Heat meters. Part 2. Constructional requirements, (имеется аутентичный перевод ГОСТ Р ЕН 1434-2 — 2011 Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции). В ГОСТ Р EН 1434-2 (приложение А) указано взаиморасположение направления потока и продольной оси датчика температуры. Оно здесь прямо противоположное, указанному в ГОСТ 8.586.5-2005.Следует подчеркнуть, что ГОСТ 8.586.5-2005, как и ГОСТ Р EН 1434-2—2011, выполнен на основе международных стандартов. Так ГОСТ 8.586.5-2005 составлен из частей четырех стандартов ISO 5167-1,2,3,4: 2003. Сделано это с учетом особенностей законов об обеспечении единства измерений стран СНГ (калька российского Закона), требующих наличия отдельных документов на методики выполнения измерений (в промышленно развитых странах отдельные документы на методики выполнения измерений отсутствуют).
    Вместе с тем, причину расхождения в требованиях к установке датчиков температуры, которая существует в вышеуказанных международных стандартах на протяжении уже десятилетий, достоверно выяснить не удалось.

    2 . Основным разработчиком и куратором группы стандартов ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5— 2005 (на основе ISO 5167-1,2,3,4: 2003) является структурное подразделение ОАО Газпром — «ООО Отраслевой метрологический центр Газметрология» (ОМЦ Газметрология)), которое мало заботят проблемы, не касающиеся непосредственно измерений расхода и количества газа. Поэтому ГОСТ 8.586.5-2005 содержит и положения не совсем приемлемые при измерениях на горячей воде и паре. Исходя из этого, мы считаем более корректным при работе с теплоносителем использовать группу стандартов EN 1434, которая специально создана для работы с теплоносителем. Тем более, что группа стандартов EN 1434 (всего шесть частей) выполнена на базе апробированных национальных стандартов США, ФРГ, Великобритании и т.п., введена с 1997 г и пересматривается каждые 10 лет.

    3. Касаясь истории вопроса, следует отметить, что впервые требование к установке датчиков температуры, как и в ГОСТ 8.586.5-2005 было введено в 1999 г. в ГОСТ 8.563.2 –97, п. 6.3.8, рисунок 11 (можно найти в Интернете). Причем группа из трех стандартов ГОСТ 8.563.1,2,3 –97 действовала только России (другие страны СНГ эти стандарты не признали и продолжали применять РД 50-213-80 до введения ГОСТ 8.586.5-1,2,3,4,5 –2005). Тогда в одночасье и выяснилось, что в России все датчики температуры установлены не соответствующим образом. На лавину возмущений представители ФГУП ВНИИР (которые затем во главе с Личко А.А. перешли в ОМЦ Газметрология) давали только одно разъяснение: делайте запрос, на него получите официальный ответ о том, что старый способ установки датчиков действителен, поскольку значимых искажений в результаты измерений температуры не вносит. Постепенно острота проблемы исчезла и на угол наклона датчиков температуры внимание уже практически не обращается.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Датчики давления - "хромали" пару лет назад (текли в жарких ИТП), что сейчас не знаю.

    Температурные датчики от ПО "Овен" - вечные. Ни одной поломки, и точность, что важно, на уровне заявленного!
    Не вводите в заблуждение.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    На лавину возмущений представители ФГУП ВНИИР (которые затем во главе с Личко А.А. перешли в ОМЦ Газметрология) давали только одно разъяснение: делайте запрос, на него получите официальный ответ о том, что старый способ установки датчиков действителен, поскольку значимых искажений в результаты измерений температуры не вносит.
    Люди просто "лопухнулись", но признаться в этом не решились.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    1. В СТТ-5-2009 регламентируются требования к установке средств измерений (в том числе и датчиков температуры) в теплоносителе (горячая вода, пар)...
    Спасибо. Интересно было почитать, откуда "растут ноги" у этих разногласий

  8. #28
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Хорошая статья. Ждемс статью: "Сколько стоит ошибка проектировщика?" "Сколько стоит ошибка специалиста купившего диплом"

  9. #29

    По умолчанию

    Alexey_Palich зачастую ошибка проектировщика стоит только нервов наладчика.

  10. #30
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Alexey_Palich зачастую ошибка проектировщика стоит только нервов наладчика.
    По-хорошему, наладчик должен просто спокойно выявлять и устранять проектные ошибки. Другое дело, насколько это реально.
    Во многом "косяки" так и переходят в эксплуатацию...

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:39
  2. Сколько стоит СПК207
    от evg3798 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 12:10
  3. Сколько стоит точка
    от engineeracytp в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 23:59
  4. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16