Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Термометры сопротивления

  1. #1

    По умолчанию Термометры сопротивления

    Термометры сопротивления (ТС) – это датчики температуры, принцип действия которых основан на изменении электрического сопротивления от температуры. Как разобраться, какой ТС нужен вам? Сегодня рассмотрим основные характеристики наиболее часто используемых термосопротивлений.

    1. НСХ – самая важная характеристика ТС!

    НСХ (номинально-статическая характеристика) – это функция или таблица значений, которая определяет зависимость «сопротивление – температура».




    По рисунку видно, что диапазон измерения температур зависит от НСХ.
    О чем расскажет НСХ?[/COLOR]
    • Номинал сопротивления R0 (50 Ом, 100 Ом, 500 Ом, 1000 Ом)
    • Материал чувствительного элемента (медь, платина)
    • Температурный коэффициент α,
    где:
    α=0,00428 ⁰С-1 – для 50М/100М
    α=0,00391 ⁰С-1 – для 50П/100П
    α=0,00385 ⁰С-1 – для Pt100/Pt500/Pt1000




    2. Какое сопротивление выбрать: 50 Ом, 100 Ом или 1000 Ом?

    Главный принцип действия ТС – это изменение сопротивления от температуры.
    Но к сопротивлению чувствительного элемента прибавляется сопротивление линий связи от датчика до прибора. Исходя из этого лучше использовать ТС с бОльшим сопротивлением, чем сопротивление линии связи. Поэтому, 1000 Ом – лучше всего.

    НО! Многие приборы не могут работать с таким видом НСХ, поэтому стандартом является 50 Ом и 100 Ом.
    Раньше стандартными были 50-омные датчики, так как для их производства расходовалось меньше материала, чем для 100-омных.




    3. Что лучше: медь или платина?

    От материала чувствительного элемента (ЧЭ) зависит диапазон измерения температур

    • Медные: -50…+180 ⁰С
    • Платиновые: -196…+500 ⁰С

    Но от материала чувствительного элемента зависит и стоимость термосопротивления: медные – дешевле, платиновые – дороже.

    Еще один из показателей, который нужно учитывать при выборе материала, это стабильность и точность. В ГОСТ Р 6651-2009 есть таблица, зависимости класса точности от материала и диапазона измерения.








    4. Чем отличаются 100П и Pt100?

    Существуют следующие технологии производства чувствительных элементов: намоточная/проволочная и тонкопленочная.

    • 100П, применяемые российскими производителями, изготавливаются по проволочной технологии. Данные ТС работают в более широком диапазоне, но при этом сам сенсор достаточно громоздкий.
    ]• Рt100 имеют тонкопленочные чувствительные элементы. На керамическую подложку напыляется тонкий слой металла, который образует токопроводящую дорожку, так называемый меандр. Эти чувствительные элементы имеют малые габариты, что позволяет использовать их в моделях с малым диаметром. Также технология производства позволяет делать 500- и 1000-омные сенсоры.








    5. Что там по точности?

    ]Класс допуска определяет максимальное допустимое отклонение от номинальной характеристики, причем задается это отклонение как функция температуры – при нуле градусов фиксируется наименьшее допустимое отклонение, а при уменьшении или увеличении температуры диапазон допустимых значений линейно увеличивается.
    Существуют 4 класса допуска АА, А, В, С.

    На графике представлены:

    Класс допуска В – общепромышленное исполнение, и именно он является стандартом в ОВЕН.
    Класс допуска А и АА – заказываются для лабораторных измерений.

    6. Какой выходной сигнал лучше: сопротивление, ток или цифровой?

    Кто-то может сказать, что это вкусовщина, но все сводится к надежности и к стоимости. Надежность рассматривается в разрезе помехоустойчивости:
    • Токовый сигнал более помехоустойчив, чем сигнал «сопротивление».
    • Цифровой сигнал, например, RS-485, более помехоустойчив, чем токовый.

    Что касается стоимости, то самый дешевый – «сопротивление», токовый – средний по цене и «цифра» – дорогой.
    При этом если покупать комплект оборудования, то датчики с RS-485 позволяют использовать более дешевые ПЛК, так как нет необходимости в аналоговых входах.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    При подключении датчиков температуры (термосопротивлений) максимальное сопротивление кабеля указано 15 Ом. А если через искрозащиту? Измениться ли допустимое сопротивление кабеля?

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! Есть методика расчета погрешности, вносимой барьером искрозащиты в измерительный канал. Скачать и ознакомиться можно по ссылке : https://owen.ru/product/iskra/documentation

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    При выборе датчиков температуры:
    а. первая переменная - необходимый диапазон измерения
    б. точность измерения,
    в. временной лаг.
    Потом уже все остальное, вроде материала, аналового сигнала...
    ЗЫ. Титкок на Овен ))
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

Похожие темы

  1. ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.
    от dimon_ag в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 14:48
  2. Хар-ки сопротивления HD6025.LA
    от Maximcev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 10:54
  3. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
  4. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
  5. ПЛК и Термометры сопротивлений.
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 08:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •