    добрый день,

    У нас установлены частотники Danfoss FC102, возникла необходимость удаленного контроля.Выбрали схему через ПЛК150 Овен.
    Я выполнил шаги согласно инструкции:
    Настроил меню 8.** ПЧ (скорость., адрес, четность битов)
    В ПЛК задал
    · Командное слово 49999
    · Слово состояния 50199
    · Слово задания частоты 50009
    · Слово опроса частоты 50209

    Командное слово и слово задания частоты работают, а вот слово опроса частоты и слово состояния не могу считать, программа в Codesys.
    В чем может быть ошибка?

  2. #2

    По умолчанию

    может порядок байт поменять?

  3. #3

    По умолчанию

    а можно поподробнее))? для чайников