Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Запись номера телефона с панели СП307

  1. #1

    По умолчанию Запись номера телефона с панели СП307

    Здравствуйте. Подскажите как передать из панели в ПЛК 9-ти значное число (DWORD)
    На панели добавил цифровой ввод
    111.jpg
    222.jpg


    Ввожу на панели "1" в ПЛК вижу "65536"

  2. #2

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите как передать из панели в ПЛК 9-ти значное число (DWORD)
    На панели добавил цифровой ввод
    111.jpg
    222.jpg


    Ввожу на панели "1" в ПЛК вижу "65536"
    Проверьте, что в конфигурации ПЛК для номера тоже используете DWORD (элемент 4byte)
    Захват-1.png

    Ну и, как сказал Евгений, включите в настройках порта панели галочку "Изменить порядок регистров"

    Добавлю, что для элемента Цифровой ввод на вкладке "Дисплей" поменяйте формат с Dec на Unsigned. Зачем Вам отрицательные номера?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    333.png
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте в настройках COM-порта (там, где скорость, четность и т.д.) инвертировать галочку "Изменить порядок регистров".
    Здравствуйте. Не могу найти такой функции в настройках

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В вашей версии она называется "Переставить WORD в FLOAT".
    Спасибо..помогло

Похожие темы

  1. ПЛК 100 + Две Панели СП307
    от Медет в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 16:12
  2. Подключение панели СП307
    от BETAL в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 10:40
  3. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  4. пароль для панели СП307
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •