Тема: "Быстрые счетчики" ПЛК-110М-V2

  1. #11

    По умолчанию

    Тема закрыта, так как я получил исчерпывающий ответ. По поводу перехода или сброса -это имеет значение в теоретических спорах, в данной практической задаче неважно, что происходит, важно, что нужно сначала досчитать до FFFF.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Т.е. быстрые счетчики это 1кГц максимум ?
    С чего это, мы декларируем 100кГц, по факту в норм. условиях и 300 не предел
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    С чего это, мы декларируем 100кГц, по факту в норм. условиях и 300 не предел
    Ну и как это если между циклами "Только по 1" при цикле 1мс ?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    , важно, что нужно сначала досчитать до FFFF.
    Именно это как раз - пофиг.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну и как это если между циклами "Только по 1" при цикле 1мс ?
    Счётчики, как Вам давно известно, работают не с циклом ПЛК.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Счётчики, как Вам давно известно, работают не с циклом ПЛК.
    Работают они с тем, где используются их данные. А механизм счета - вторичен.
    Так могу ли я в цикле увидеть + over 300 ?

  7. #17

    По умолчанию

    [QUOTE=Валенок;309464]Т.е. быстрые счетчики это 1кГц максимум ?




    Счетчик независимо от частоты будет прибавлять по единице, поскольку это аппаратный счетчик импульсов, и он никак не может "перескочить " через какое то значение. Даже если будут пропуски срабатывания, все равно приращение по 1 . Да и вообще, счетчик ИМПУЛЬСОВ не может " прибавить " сразу 10 - поскольку он срабатывает только на переходы ложь- истина. Иначе это будет уже не счетчик импульсов .

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Именно это как раз - пофиг.
    Вам - может быть, мне - нет. Мне нужно - сброс в любой момент.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Счетчик независимо от частоты будет прибавлять по единице, поскольку это аппаратный счетчик импульсов, .
    Только работаете вы не со счетчиком. А как думаете - с чем ?
    Вам - может быть, мне - нет. Мне нужно - сброс в любой момент
    Так этот вопрос же решен и закрыт. Или нет ? ))

  10. #20

    По умолчанию

    Вопрос времени реакции всегда важен. И если у Вас импульсы следуют чаще, чем 2 Тцикла ПЛК - то сброс (любого типа) будет приводить к потере импульсов. Поэтому плавно притормаживаем, обнуляем и разгоняемся дальше.
    Или используем PRU ПЛК, там время реакции можно сократить до 2 мкс. Смотрите соответствующие темы на форуме.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •