Сообщение от
19dimon85
Прибор, который будет управлять процессом- ПР100-230.0804.01.0. Входы и выходы- дискретные.
Постараюсь дать более развернутое пояснение. Прибор должен управлять тремя зонами электрического отопления в доме. Каждая зона имеет свой терморегулятор, который и будет давать сигнал 1 либо 0 на ПР-100. Задача исключить в дневное время суток одновременную работу двух или более отапливаемых зон и обеспечить поочередную циклическую работу зон с которых пришел сигнал на ПР-100.
Вместе с тем, разрешить в ночное время постоянную работу приоритетной зоны (к примеру, I1-Q1) по сигналу от терморегулятора. Оставшиеся выходы Q2 и Q3 в ночное время работают по тому же принципу, но в цикле уже 2 зоны при единицах на обоих оставшихся входах или при единице лишь на одном из них - активируется соответствующий выход и работает пока пока есть 1 на входе.