Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Проблемы связи ПЛК110-60 с модулем МУ110-16R

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    47

    Post Проблемы связи ПЛК110-60 с модулем МУ110-16R

    Контроллер опрашивает 3 модуля с адресами 1,2,3
    1 и 3 работают, а модуль дискретного МУ110-16R вывода нет
    подключены все одним кабелем
    светодиод связи на модуле моргает
    модуль подключал к компьютеру и простой модбас программой управлял выходами по регистру указанному в руководстве 32hex
    запись пробовал командами 10 и 16
    выхода не включаются

    что я делаю не так?
    ош1.png
    ош2.png

  2. #2

    По умолчанию

    Из рекомендаций.
    Если Modbus Poll не дает управлять, то и контроллер не сможет.
    Нужно искать проблему.
    Как бы поступил.
    1. Изменил бы адреса на 10,20,30 (один раз была такая дилемма, что не шло на адресах 1,2,3)
    2. Подключал бы по одному и смотрел как себя что ведет
    3. Так побитно нельзя писать. Там все по словам (WORD). 0 - не замнкуто, 1000 - замкнуто
    Регистры с 0 по 15
    Последний раз редактировалось krollcbas; 06.07.2019 в 10:05.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Из рекомендаций.

    3. Так побитно нельзя писать. Там все по словам (WORD). 0 - не замнкуто, 1000 - замкнуто
    Регистры с 0 по 15
    А не пробовали регистр 50? В нем одним словом управляются все выходы

  4. #4
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    не Modbus Poll у меня Modlook, как раз через нее модуль управляется без проблем

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VanoKing Посмотреть сообщение
    Контроллер опрашивает 3 модуля с адресами 1,2,3
    1 и 3 работают, а модуль дискретного МУ110-16R вывода нет
    подключены все одним кабелем
    светодиод связи на модуле моргает
    модуль подключал к компьютеру и простой модбас программой управлял выходами по регистру указанному в руководстве 32hex
    запись пробовал командами 10 и 16
    выхода не включаются

    что я делаю не так?
    ош1.png
    ош2.png

    1. Регистр - в конфигураторе задается регистр не в HEX формате, а в обычном числовом 32НЕХ = 50.
    2. Откуда там 8bit? достаточно WORD и каждый бит будет соответствовать своему выходу.
    mu16r.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Ну я использовал, для ШИМ.
    И что?

  7. #7

    По умолчанию

    Какие биты?
    А, Вы про катушки по этим адресам. Работают, использую. Но только в одну сторону, т.е записать можно, прочитать нельзя. Но про это сказано в РЭ.
    Последний раз редактировалось ASo; 06.07.2019 в 22:56.

  8. #8
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    завтра буду на обьекте отпишусь
    подучалось записывать состояния через программу Modlook слейв адрес 2 8N1 рег32
    какой функцией записывает Modlook незнаю

  9. #9

    По умолчанию

    Ну Вы же знаете, что в модбасе в общем случае 4 непересекающихся адресных пространства. И 0 холдинг и 0 катушка - это совсем разные вещи.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну Вы же знаете...
    судя по такой цитате
    указанному в руководстве 32hex
    запись пробовал командами 10 и 16
    мало вероятно
    Последний раз редактировалось capzap; 07.07.2019 в 12:25.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 07:58
  2. Помогите с модулем МУ110-6У
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 20:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  4. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 16:37
  5. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •