Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЧВ3 не выходит в режим регулирования

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ3 не выходит в режим регулирования

    Добрый день.

    Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? ПЧВ3 7,5 кВт управляет АД скважины в режиме замкнутого контура. Непосредственно после остановки ПЧВ3, не удается снова запустить насос. Остановка может быть вызвана кратковременным отключением питания или принудительно, не суть важно. При запуске ПЧВ дает 9,9 (10) Гц при токе 14,5-14,7 ампер. Такой режим может держать длительное время. При этом выдает предупредительный сигнал (сегодня посмотрю какой, но скорее всего что-то типа "работа на частоте ниже минимальной" или "превышение тока". ПЧВ работает в связке с ПР200, слово предупреждения не считывается.) В итоге, запустить удается только с 6-7 раза, после паузы минуты в три, когда давление в магистрали совсем упадет в ноль. В остальном работает нормально, если не считать что не записывается по RS485 интегральный коэффициент, не считывается параметр мощности и еще что-то, не помню уже.

  2. #2

    По умолчанию

    причину установил - не всегда срабатывает обратный клапан скважины, воду высасывает из магистрали и раскручивает в обратную сторону насос. А когда работает дополнительная скважина, тогда совсем печально - она сливает всю воду в основную, не поднимая давление в магистрали, в этом случае, при несработавшем клапане основной скважины, вообще невозможно запустить ее насос.

Похожие темы

  1. Не выходит на режим. ТРМ 12
    от dimоn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 12:50
  2. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  3. ПЧВ3 спящий режим - у кого реально работает?
    от hvpmsn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 08:33
  4. трм 133 не выходит на аварию
    от oleg pr71 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:30
  5. трм-151 выходит в аварию
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 21:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •