    Энкодер - это датчик скорости, но никак не момента.
    Вообще-то формально это датчик угла поворота вала двигателя. Просто есть преобразователи, которые умеют регулировать момент только при наличии энкодера, а есть преобразователи, которым энкодер не обязателен. Понятно, что с энекодером момент можно регулировать гораздо точнее, но для простого намотчика это вряд ли актуально.
    По механике должны быть соответствующие амортизаторы
    У меня в эксплуатации два вида намотчиков -- с пружинным\механическим успокоителем и с пневматическим. Пружинные работали отвратно, пришлось перестроить на постоянный момент, ибо ассортимент продукта одинаковый и не меняется, а размер шпули небольшой. Пневматические работают прекрасно, причем привод без энкодера.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    нет никаких амортизаторов у меня.
    на постояннике всё работало нормально, был датчик диаметра для увеличения тока.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    нет никаких амортизаторов у меня.
    на постояннике всё работало нормально, был датчик диаметра для увеличения тока.
    Не понятно, в чём смысл, вместо одного - два датчика ставить?! Поставьте режим ограничение натяжения, аналогично ограничению момента!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Поставьте режим ограничение натяжения, аналогично ограничению момента!
    Это как сделать?

  5. #25
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Это как сделать?
    Это тоже самое, что Вы пытаетесь сделать с датчиком момента, только вместо датчика момента - датчик натяжения и второй датчик(диаметра) не нужен! Я же уже писал что для датчика момента ещё нужен датчик диаметра, а датчик натяжения получается два в одном, заменяет датчик момента и диаметра, вот и вся разница!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    у меня есть датчик натяжения!
    тензодатчик с преобразователем

  7. #27
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    у меня есть датчик натяжения!
    тензодатчик с преобразователем
    Ну и зачем Вы хотите, если Вас правильно понял, заменить датчик натяжения на два датчика(момента и диаметра), которые в итоге и будут "показывать" натяжение, наверно дело не в датчиках, если они исправные?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Я хочу убрать оба датчика!
    мне нужно регулировать момент, желательно без датчиков!
    у митсубиши и абб есть такие ПЧ, но ценник на 15квт около 140тыр

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    какие ПЧ имеют алгоритм DTC?
    кроме абб и митсубиши

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    zamnarzanom
    Delta C2000 имеет векторный бездатчиковый режим. Т. е. он умеет регулировать момент без энкодера\резольвера на валу двигателя.
    Причем рулить можно как по аналогу так и по цифре и оборотами (скоростью), так и моментом. Да и по ценнику весьма достойно.
    На счет датчика - в моих намотчиках стоят индуктивные датчики с аналоговым выходом 0..10В, которые замеряют расстояние до металла. Рычаг натяжителя имеет кривую планку, в которую смотрит этот датчик. Сигнал с датчика заведен в ПЧ, а там в ПИД-регулятор для улучшения работы и исключения "раскачки" системы. Просто, относительно дёшево и сердито.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 12.07.2019 в 14:53.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 04:09
  2. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 18:09
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 11:56
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •