Тема: ТРМ500 не работает выход 2

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нужно пробовать автонастройку непосредственно на объекте.
    А вообще то ТРМ 500 изначально позиционировался как простенький и дешёвый регулятор для простейших печек, типа муфельных и бытовых котлов и нагревателей. Поэтому и сделали такие выхода.
    То есть изначально на ПИД большой акцент и не делался. И судя по отзывам как раз проблема с ПИД на высокоточных процессах, чего в ТРМ500 и не закладывалось.
    По опыту - лучше всего ПИД держит на ТРМ101 и ТРМ10 ТРМ212.
    С уважением.
    Доброе утро!
    Теперь ситуация стала ещё интереснее. Все эксперементы которые я проводил ранее были без АНР. Сегодня сделал АНР и работа ТРМ только ухудшилась, при уставке 50, до 50ти градусов происходит интенсивный нагрев, после 50 в течении минут 15ти постепенно догоняет до кипения.
    Вот теперь вообще ничего не понимаю.
    Спасибо.

  2. #12
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день.
    Если можно, скиньте все настройки. Можно на почту maximov2009@mail.ru или в личку.
    Посмотрите в первую очередь параметр:
    Начальная мощность P.ini
    Значения 0.00...100.0;
    РПОС = последнее значение
    при автоматическом
    управлении.
    По умолчанию стоит, что начинать нужно с последней мощности, на которой остановился предыдущий сеанс.
    Попробуйте там поставить 0. Тогда регулировка будет начинаться с 0. И снова сделать автонастройку.
    Только автонастройка должна быть не в стакане воды, а на реальном объекте.
    ПИД регулятор адекватно работает только в случае отбора (потери) тепла. А у Вас в стакане его практически нет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если можно, скиньте все настройки. Можно на почту maximov2009@mail.ru или в личку.
    Посмотрите в первую очередь параметр:
    [09:08, 1.7.2019] Андрей Д: Неее это мало! Нужен нормальный стандартный лист.
    [09:08, 1.7.2019] Андрей Д: У тебя же есть на складе.
    Значения 0.00...100.0;
    РПОС = последнее значение
    при автоматическом
    управлении.
    По умолчанию стоит, что начинать нужно с последней мощности, на которой остановился предыдущий сеанс.
    Попробуйте там поставить 0. Тогда регулировка будет начинаться с 0. И снова сделать автонастройку.
    Только автонастройка должна быть не в стакане воды, а на реальном объекте.
    ПИД регулятор адекватно работает только в случае отбора (потери) тепла. А у Вас в стакане его практически нет.
    С уважением.
    Выбрал всё, что отличается от уставок по умолчанию:
    Пропорциональная составляющая - 6,205
    Интегральная составляющая - 1417 (запятую не пропустил, хотя по инструкции и при установке в ручную предел этой уставки 999.9)
    Дифференциальная оставляющая - 141,7
    По поводу начльной мощности, данная настройка появляется при функции дискретного входа РУЧ1, РУЧ2, я же настроил на П-С. Т.е. если я правильно понял при П-С данная функция не активна!? При РУЧ1 стоит по умолчанию Р-ПОС
    Вроде бы ничего не пропустил.
    Спасибо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 10:31
  2. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 12:16
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  5. выход к-типа плк63-не работает ?
    от edward в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •