Здравствуйте! Объясните пожалуйста, как к СПК подключить шлюз и вывести переменные в owencloud?
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, как к СПК подключить шлюз и вывести переменные в owencloud?
Последний раз редактировалось WELL; 29.06.2019 в 08:08.
Добрый день.
Сначала вам надо настроить на СПК Modbus RTU Slave. См. здесь п. 4.5.1:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.0.pdf
(документ написан для "старых" СПК, но отличие будет только в версиях компонентов и нумерации COM-портов)
Затем нужно добавить ПМ210 в OwenCloud (идентификатор - IMEI) и добавить нужные параметры.
В целом, настройка параметров очень похожа на настройку тэгов OPC (см. по ссылке выше п. 4.5.2).
Информация о добавлении приборов и параметров также доступна в РП по OwenCloud:
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М