Список поддерживаемых библиотек
С CodeSys идет куча библиотек, но как можно понять, не все они в настоящее время работают в ПЛК Овен. Нельзя ли привести полный список поддержанных библиотек?
-
Поддерживаю на все 100%, еще хочу увидеть особенности реализации библиотек для ОВЕН ПЛК, а то приходится вместо того, чтобы заниматься делом, экспериментировать- а что получится, если я сделаю так или здак?
-
Я уже поднимал эту тему месяц назад. Пообещали, но не сделали!
-
Пользователь
Библиотеки, реализованные в прошивке:
1) SysLibCom (Особенности: нет управления RTS,DTR - т.к. физически не распаяны,(COM1:=0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп. на PLC-100, COM3 - Не исп. на PLC-100,COM4 – RS232 отладочный, параметры при вызове не меняются но порт открывается и с ним можно работать);
2) SysLibMem (System Heap=1Mb)
3) SysLibSocket (Max TCP-20, MAX UDP -4)
4) SysLibFile (Max Open files =5)
5) SysLibTime ( При вызове CurTime для уcтановки времени в структуру SystemDateTime записать значение, для чтения - обнулить все поля)
Библиотеки реализованные на CoDeSys (не специфические)идут на всех CoDeSys контроллерах
1)standart
2)util
3)oscat
4) и т.д.
Библиотеки специфичные для PLC 1хх
1) PID_Regulators
2) ADC_control
3) UNM
Уф... вроде все... Но вообще и документация на диске ПЛК идет... возможно там много букв, но лучше почитать
Последний раз редактировалось Малышев Олег; 17.12.2008 в 09:49.
-
Еще немного букф.
Библиотека SysLibFile:
- SysFileGetTime не работает,
- SysFileClose всегда возвращает FALSE,
- SysFileGetSize если указанный файл не существует, возвращает случайное значение, а хотелось бы 0.
Вместо того , чтобы обнимать жену, пришлось заниматься этими раскопками.
-
Не стреляйте в программиста, он работает как может. Постораемся всё исправить.
P.S.Передайте жене наши извинения
-
Еще один косяк.
Сделал на RS-485 Modbus-master и 3 UNM, для UNM#0 ,UNM#1 и Modbus задал скорость 19200, для UNM#2 -1200, Modbus и первые UNM модуля работают нормально, по последнему устройво не отвечает. Проверяю посылки через гипертерминал, UNM#2 работает на скорости 19200, уставку в конфигураторе игнорирует. В описании на UNM нахожу функцию INITCOM, а в самой библиотеке её не вижу.
ПЛК100 прошивка 2-03, версия UNM jn 21.09.06.
-
Для UNM возможно только одинаковое значение настроек порта.
Если необходим полный контроль - используйте SysLibCom
-
Здравствуйте, SysFileGetTime на ПЛК 100 так и не работает?
-
Дорогие, родные люди!
Пожалуйста, дайте версию библиотеки UNM.lib с функцией InitCom! Мне как воздух нужна, а я вам много раз спасибо скажу!