Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: использование DRU3 для индуктивной нагрузки

  1. #1

    По умолчанию использование DRU3 для индуктивной нагрузки

    Добрый вечер!
    Можно ли использовать в качестве нагрузки для DRU3 первичную обмотку трансформатора?

    И если можно на сколько это будет эффективно?
    Последний раз редактировалось Nerion; 20.01.2024 в 19:39.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Можно ли использовать в качестве нагрузки для DRU3 первичную обмотку трансформатора?

    И если можно на сколько это будет эффективно?
    Написано же, что DRU3 предназначен для резистивной нагрузки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Написано же, что DRU3 предназначен для резистивной нагрузки.
    Читать инструкцию я умею.
    Вопрос в том, как он себя будет вести при подключении к индуктивной нагрузке. Если взять с запасом по току.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Читать инструкцию я умею.
    Вопрос в том, как он себя будет вести при подключении к индуктивной нагрузке. Если взять с запасом по току.
    Возможно вы удивитесь, но первичная обмотка трансформатора это вовсе не индуктивная нагрузка. Её характер определяется характером нагрузки вторички с учетом Ктр. + индукция рассеяния.
    Запас по току не при чем, скорее регулятор не умеет считать мощность на реактивной нагрузке.
    Зашунтируйте свои обмотки приличными снабберами (0,47 х 220) и, скорее всего, все заработает.
    У вас трехфазный трансформатор?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Возможно вы удивитесь, но первичная обмотка трансформатора это вовсе не индуктивная нагрузка. Её характер определяется характером нагрузки вторички с учетом Ктр. + индукция рассеяния.
    Запас по току не при чем, скорее регулятор не умеет считать мощность на реактивной нагрузке.
    Зашунтируйте свои обмотки приличными снабберами (0,47 х 220) и, скорее всего, все заработает.
    У вас трехфазный трансформатор?
    А двигатель - это не трансформатор?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  6. #6

    По умолчанию

    Трансформатор при запуске нехило жрёт ток, пока не намагнитится. Т.е. регулятор должен иметь "Плавный пуск" на пару другую секунд.
    Использовал Sipin W5-SP4V150-24JTF перед трасформатором 1ф 380. И на всякий случай моделька была под индуктивно-реактивную нагрузку.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Он жрет немерянный ток, когда особо одаренные включают его в нуле напряжения, и не намагнититься, а перемагнититься, после залетания "железа" в насыщение.
    Если делать по-уму, то снаббер при выключении позволит железу немного размагнититься и этот эффект уменьшится.
    Последний раз редактировалось VaBo; 21.01.2024 в 19:20.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Он жрет немерянный ток, когда особо одаренные включают его в нуле напряжения, и не намагнититься, а перемагнититься, после залетания "железа" в насыщение.
    Если делать по-уму, то снаббер при выключении позволит железу немного размагнититься и этот эффект уменьшится.
    И при выключении, он ЭДС самоиндукции не генерирует?

    ЗЫ. Вы схему замещения трансформатора сначала посмотрите.
    Последний раз редактировалось keysansa; 21.01.2024 в 19:28.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    И при выключении, он ЭДС самоиндукции не генерирует?
    Вот через снабберные цепи он эту ЭДС и скидывает, и железо при этом немного размагничивается.

    А посмотреть-то что я должен, какое место? А то я могу написать: "А вы погуглите...", в том же стиле получится.
    Последний раз редактировалось VaBo; 21.01.2024 в 19:36.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вот через снабберные цепи он эту ЭДС и скидывает, и железо при этом немного размагничивается.

    А посмотреть-то что я должен, какое место? А то я могу написать: "А вы погуглите...", в том же стиле получится.
    Я подозревал, что вы не в курсе, что такое "схема замещения". Можете начать с этого.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. регулятор мощности dru3 нет напряжения на выходе
    от sekerin в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 17:45
  2. DRU3
    от ASo в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 12:57
  3. Коммутация ТТР индуктивной нагрузки
    от Александр_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 08:40
  4. ТРМ10 с индуктивной нагрузкой
    от Ivaxin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 09:33
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 17:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •