Я уже писал, что объект режимный, посторонних нет, зона покрытия контролируется.
Когда можно ждать добавления функционала по доступу к открытым сетям? Для меня сейчас это крайне актуально.
Я уже писал, что объект режимный, посторонних нет, зона покрытия контролируется.
Когда можно ждать добавления функционала по доступу к открытым сетям? Для меня сейчас это крайне актуально.
могут ли ПВ210 или ПЕ210 быть мастерами в езернет сети по Modbus TCP? если нет, то планируется ли такое на будущее?
Добрый день.
ТРМ 212 подключен через ПВ210, все настроено, работает стабильно около 3х дней.
два НО :
1) Захожу в редактор параметров, произвожу какие то настройки регистров (добавляю новые, редактирую старые и т.д...) после чего связь с устройством пропадает. Лечится нажатием кнопки на самом ПВ210 (перезагрузка.).
Так вот, как произвести перезагрузку при подобных страннностях удаленно? Watchdog реализован ?
2)Срочно необходима мнемосхема, так как в табличках никто разбираться не будет, в документации уже все давно описано, а в OwenCloud разработка мнемосхемы почему то невозможна, проясните пожалуйста, когда будет доступно?
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Здравствуйте.
имеющийся в наличии шлюз ПВ210 не опрашивается облаком.
В "Owen Configurator" в строке Состояние соединения пишет "Ожидание ответа от сервера"
И Статус прибора все нули показывает
Последняя ошибка: нет ошибки пишет
wi-fi на шлюзе настраивается (разные выходы в интернет пробовал: через мобильный интернет с телефона и через проводной интернет)
при всем при этом имеющийся шлюз ПЕ210 из этой же сети подключается к облаку.
Прошивка на шлюзе 1.02.08
В облаке несколько раз удалял и снова добавлял шлюз.
Подскажите пожалуйста, что с ним делать, как то все таки можно подключить к облаку?
С уважением, Валерий.
Проверьте зав. номер в конфигураторе, с зав номером, нанесённым на корпусе и с зав. номером, вбиваемый в облако
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
в том то и дело, что все совпадает и несколько раз прибор удалял из облака и снова добавлял, результат не меняется, облако не опрашивает шлюз. снимки прикладываю..
облако.jpgIMG_20200724_075637_786.jpg
С уважением, Валерий.
Добрый день.
Дело в том, что вы в поле "Идентификатор" указали не заводской номер, как того требует инструкция на прибор ПВ210.
pv210.png
Чтобы добавить шлюз в поле "Идентификатор" укажите заводской номер прибора.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru