Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 76

Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)

  1. #61
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Добавил новый Произвольный прибор Modbus, текущий индефикатор вписал серийный номер от нового ПР200
    В качестве идентификатора для шлюзов всегда указывается заводской номер шлюза, ну кроме ПМ210, там указывается IMEI (однако после того, как линейка шлюзов обновится, ПМ210 будет добавляться так же по заводскому номеру)


    скорость порта указал такую же 115200 (а разве на одном ПВ210 могут быть различные скорости???), адрес слейва ПР200 - 36
    В теории работать будет, но мы настоятельно не рекомендуем так делать

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    В руководстве пишется: "в качестве идентификатора впишите номер прибора". Вот и гадай какого прибора? Шлюза, пр200 или может рядом стоящего осциллографа

  3. #63

    По умолчанию

    Не надо прикидываться!
    Естественно, того прибора, для которого написано РЭ.

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Там же описывается подключение шлюза к другому прибору. И все не так очевидно. Лично я стараюсь писать инструкции однозначно понятные. Нельзя разве было написать не "номер прибора", а "номер шлюза"?

  5. #65
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Там же описывается подключение шлюза к другому прибору. И все не так очевидно. Лично я стараюсь писать инструкции однозначно понятные. Нельзя разве было написать не "номер прибора", а "номер шлюза"?
    А можете более точно сказать, где нашли такую формулировку.
    Я открыл РЭ на ПВ210 и там:
    Снимок экрана 2022-02-17 123305.png

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Я начинал читать руководство по OwenCloud, и там прочел:
    1.png
    Это и ввело в заблуждение.

  7. #67
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Я начинал читать руководство по OwenCloud, и там прочел:
    1.png
    Это и ввело в заблуждение.
    Это старое руководство. Не то чтобы в новом сильно по другому написано...
    Но все же интересно, а где вы скачали старое руководство? На сайте сейчас лежит другое

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Хм... когда то скачал, даже не проверил на свежесть. Я за вами не успеваю
    Но как я понял, это ничего не меняет, в новом то же самое?
    По логике, если я настроил пв210 и все работает, но потребовалось подключить второй прибор, то зачем мне лезть читать инструкцию пв210? Шлюз же работает.
    Подключение как раз в облаке производится, поэтому инструкцию на облако и читаю.

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Новый шлюз, почему драйвера USB, скачанные с сайта не подходят к прибору?! Где драйвера искать на GD32 USB CDC ACM?
    Какой пароль на подключение собственной точки доступа прибора? Почему в инструкции нету?

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Ответ №1: драйвер устанавливается при инсталяции конфигуратора. Драйвера, выложенные в разделе шлюза не актуальны для новых приборов.
    Ответ №2: заводской пароль собственной точки доступа: 12345678
    Последний раз редактировалось Ollema; 29.07.2022 в 11:29.

Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 271
    Последнее сообщение: 12.01.2024, 11:00
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 21:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •