Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 76

Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    К открытой сети (без пароля) эта версия будет подключаться?
    Да, будет.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #52

    По умолчанию

    Прибор постоянно отваливается от Wi Fi сети и заново к ней не подключается
    Помогает только перезагрузка прибора или перезагрузка точки доступа
    Другие устройства с точкой доступа работают нормально (ноутбук телефоны ,Ip камера)
    прошивку сегодня поменял на 1.22s не помогло

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Подправьте инструкцию! Что означает горящие все светодиоды уровня сигнала при выключенном индикаторе Wi-Fi? Не мигает вообще ничего, горят уровни и индикатор сети. Экстрасенсов у нас в штате нет!

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Подправьте инструкцию! Что означает горящие все светодиоды уровня сигнала при выключенном индикаторе Wi-Fi? Не мигает вообще ничего, горят уровни и индикатор сети. Экстрасенсов у нас в штате нет!
    Добрый день.
    Пришлите фотографию.
    Возможно у Вас по каким-то причинам не передаются данные по Wi-Fi.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Пришлите фотографию.
    Возможно у Вас по каким-то причинам не передаются данные по Wi-Fi.
    viber image.jpg

    Данные не передаются по причине отсутствия связи с Wi-Fi (индикатор же не горит соответствующий), но при этом уровень приема наотличнейший! То ли радоваться, то ли нет
    Пошевелили антенну и передача заработала. Странно. Надо бы проверять что там с антенной, может скрутили...
    Но почему в инструкции такая ошибка отсутствует?

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    viber image.jpg

    Данные не передаются по причине отсутствия связи с Wi-Fi (индикатор же не горит соответствующий), но при этом уровень приема наотличнейший! То ли радоваться, то ли нет
    Пошевелили антенну и передача заработала. Странно. Надо бы проверять что там с антенной, может скрутили...
    Но почему в инструкции такая ошибка отсутствует?
    Действительно странно.
    Передал информацию в отдел OwenCloud.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  7. #57

    Question Не подключается к WiFi

    Здравствуйте! На одном объекте установлены 5 шт ПВ210-web и ни один не подключается к WiFi. Мигают индикаторы первый, затем первый и второй, затем загорается ошибка и первые два индикатора.
    В чем может быть проблема?
    Есть ли какие то ограничения беспроводной сети? Может не поддерживает какие то протоколы безопасности, например, WPA3?

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Climatec Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! На одном объекте установлены 5 шт ПВ210-web и ни один не подключается к WiFi. Мигают индикаторы первый, затем первый и второй, затем загорается ошибка и первые два индикатора.
    В чем может быть проблема?
    Есть ли какие то ограничения беспроводной сети? Может не поддерживает какие то протоколы безопасности, например, WPA3?
    Здравствуйте!
    Эта индикация говорит о проблемах подключения к точке доступа - возможно неправильно задали имя сети и пароль. WPA3 шлюз не поддерживает. Ставьте на роутере WPA2
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Такая проблема:
    Имеется ПР200 со шлюзом ПВ210. Добавлял как Произвольный прибор Modbus, текущий индефикатор вписал серийный номер ПВ210-230.WEB. Скорость порта 115200. Адрес слейва ПР200 - 22. Все замечательно работает.

    Сегодня понадобилось к этому шлюзу подключить второй прибор ПР200. Добавил новый Произвольный прибор Modbus, текущий индефикатор вписал серийный номер от нового ПР200, скорость порта указал такую же 115200 (а разве на одном ПВ210 могут быть различные скорости???), адрес слейва ПР200 - 36, добавил регистры для опроса и... второй прибор пишет "не на связи".

    Что я сделал неправильно, почему второй прибор не опрашивается?

    Скопировал работающий ПР200, номер не указывал, текщий индефикатор остался как у первого ПР200, адрес указал 36. Все равно "прибор не на связи"...
    Последний раз редактировалось Ollema; 15.02.2022 в 21:53.

  10. #60
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Все заработало. Надо было видать ждать когда облако прибор подхватит. Минут через 15 прибор появился в облаке.
    Последний раз редактировалось Ollema; 15.02.2022 в 21:54.

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 271
    Последнее сообщение: 12.01.2024, 11:00
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7